    عدم ارسال فرمان قطع پمپ توسط میکرو در برد پکیج دیواری مگاترم

    با سلام خدمت دوستان گرامی
    زمانی که فرمان قطع پمپ توسط یک سوئیچ ارسال می شود پمپ روشن باقی می ماند این سوئیچ سه سیم دارد که یکی به vcc و یکی به زمین وسیم سوم (پایه DHW-S در شکل) از طریق یک مقاومت 1کیلو اهم به پایه pb0 میکروکنترلر MEGA16 متصل شده و همچنین رله مربوط به پمپ هم توسط بافر به میکرو مرتبط شده.پکیج با برد سالم تسط شد و پکیج درست کار می کنه و ایرادی در سنسورها وسوئیچ ها وجود ندارد و تنها عیب آن عدم قطع کردن پمپ در هنگام فرمان این سوئیچ است.آیا ایراد از میکرو است؟




  • amir4elec
    • 1395/06/09
    • 349

    #2
    پاسخ : عدم ارسال فرمان قطع پمپ توسط میکرو در برد پکیج دیواری مگاترم

    سلام..این سیم هایی که به سوییچ متصل شده رو ردیابی کنید ببینید واقعا به چی وصل شده...اگه انکانش هست، یه عکس هم از اون سوییچی که شما میگید بزارین اینجا...
    احتمال خیلی کمی داره...خیلی کم که میکرو تو برنامه مشکل داشته باشه..باز عکسو بزارین ببینیم چی میشه...

    دیدگاه

    • saraghaz
      • 1394/07/13
      • 55

      #3
      پاسخ : عدم ارسال فرمان قطع پمپ توسط میکرو در برد پکیج دیواری مگاترم

      نوشته اصلی توسط amir4elec
      سلام..این سیم هایی که به سوییچ متصل شده رو ردیابی کنید ببینید واقعا به چی وصل شده...اگه انکانش هست، یه عکس هم از اون سوییچی که شما میگید بزارین اینجا...
      احتمال خیلی کمی داره...خیلی کم که میکرو تو برنامه مشکل داشته باشه..باز عکسو بزارین ببینیم چی میشه...
      با تشکر وسپاس از همراهیتون
      عکس از این سوئیچ ندارم چون فقط برد را برای تعمیر آوردم این سوئیچ ها به فلو سوئیچ معروف هستندو عملکرد این سوئیچ به این صورت است که با باز شدن آب گرم مصرفی توسط شیرهای آب ، عمل کرده و به برد باز شدن آبگرم را اعلام می کند و در این حالت میکرو فرمان قطع کار کرد پمپ را می دهد تا آب داخل رادیاتورها از گردش خارج شود تا دما پایین نیایید.وطبق عکسی که گذاشتم پایه ِDHW-S از طریق مقاومت 1کیلو به پایه PB0 و از طریق مقاومت 10کیلو به پایه VCC میکرو و از طریق یک خازن SMD به پایه GNDمتصل شده

      دیدگاه

      • voyager2020
        • 1388/10/06
        • 1732

        #4
        پاسخ : عدم ارسال فرمان قطع پمپ توسط میکرو در برد پکیج دیواری مگاترم

        خروجی میکرو یا ورودی و و خروجی بافر رله رو تست کنید با قطع و وصل سوئیچ و ببینید فرمان رو دارید یا نه قبل از بافر اگر نه که بهتره با هویه لحیم کاری قطعات رو تست کنید و ببینید اتصالات صحیح باشند و پایه یا قطعه ای جدا نشده باشه یا لحیم سرد نباشه

        دیدگاه

        • saraghaz
          • 1394/07/13
          • 55

          #5
          پاسخ : عدم ارسال فرمان قطع پمپ توسط میکرو در برد پکیج دیواری مگاترم

          نوشته اصلی توسط voyager2020
          خروجی میکرو یا ورودی و و خروجی بافر رله رو تست کنید با قطع و وصل سوئیچ و ببینید فرمان رو دارید یا نه قبل از بافر اگر نه که بهتره با هویه لحیم کاری قطعات رو تست کنید و ببینید اتصالات صحیح باشند و پایه یا قطعه ای جدا نشده باشه یا لحیم سرد نباشه
          در غیر از زمانی که فرمان از سمت فلو سوئیچ داده میشه خروجی بافر ومیکرو را چک کردم که فرمان را دارم اما زمان فرمان دادن فلو سوئیچ فرمانی از سمت میکرو و بافر به رله داده نمیشدو ولتاژ پایه ِDHW-S به صفر میرسید و زمانی که فلوسوئیچ غیرفعال بود این ولتاژ به 5ولت (vcc) می رسید اما در برد سالم در حالت فعال سوئیچ ولتاژ این پایه به 2.5 ولت میرسه.
          از لحاظ قلع سردی هم با هویه پایه های مربوطه را دوباره شارژ کردم و روی کل برد هیت گرفتم و مشکل برقرار است

          دیدگاه

          • voyager2020
            • 1388/10/06
            • 1732

            #6
            پاسخ : عدم ارسال فرمان قطع پمپ توسط میکرو در برد پکیج دیواری مگاترم

            اخرین تستون در صورت دسترسی میتونه تعویض چیپ برد سالم و خراب باشه که ببینید برد خراب با چیپ برد سالم کار میکنه یا نه! که در این صورت میکرو مشکل دار یا سوخته یا هر فلشش پریده

            دیدگاه