درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
Collapse
X
-
یک نکتهی جدید که احتمالاً ما را به پاسخ میرساند یا دستکم به آن نزدیک میکند:
آزمایشی که وجود ولتاژ در دو سر سلف بشکهای، و عدم ولتاژ در ورودی رگولاتور، را نتیجه داد، آزمایشی بود که در آن، پروب منفی مولتیمتر روی پایهی گراند فیش ورودی برد کنترل بود.
در اندازهگیری ولتاژ ورودی رگولاتور، وقتی پروب منفی مولتیمتر را روی پایهی گراند فیش ورودی برد کنترل میگذارم و پروب مثبت را روی پایهی ورودی رگولاتور میگذارم، 12 ولت برق دارد. اما وقتی پروب منفی را روی پایهی گراند خود رگولاتور میگذارم، ولتاژ صفر است.
در اندازهگیری ولتاژ خروجی رگولاتور نیز، وقتی پروب منفی مولتیمتر را روی پایهی گراند فیش ورودی برد کنترل میگذارم و پروب مثبت را روی پایهی خروجی رگولاتور میگذارم، 12 ولت برق دارد. اما وقتی پروب منفی را روی پایهی گراند خود رگولاتور میگذارم، ولتاژ صفر است.
1. این نشان میدهد که خود رگولاتور قطع شده؟ یا علت این عیب، قطعهی دیگری غیر از خود رگولاتور است؟
2. امیدوارم وجود 12 ولت در خروجی رگولاتور به برد پنل آسیب نزده باشد، بهویژه چون گراند رگولاتور قطع است.
هنوز برد پنل را با 5 ولت آزمایش نکردهام. آزمایش خواهم کرد.جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/06/28, 12:59.دیدگاه
-
احتمال ۹۹ درصد قطعی در جایی وجود دارد.
یک نکتهی جدید که احتمالاً ما را به پاسخ میرساند یا دستکم به آن نزدیک میکند:
آزمایشی که وجود ولتاژ در دو سر سلف بشکهای، و عدم ولتاژ در ورودی رگولاتور، را نتیجه داد، آزمایشی بود که در آن، پروب منفی مولتیمتر روی پایهی گراند فیش ورودی برد کنترل بود.
در اندازهگیری ولتاژ ورودی رگولاتور، وقتی پروب منفی مولتیمتر را روی پایهی گراند فیش ورودی برد کنترل میگذارم و پروب مثبت را روی پایهی ورودی رگولاتور میگذارم، 12 ولت برق دارد. اما وقتی پروب منفی را روی پایهی گراند خود رگولاتور میگذارم، ولتاژ صفر است.
در اندازهگیری ولتاژ خروجی رگولاتور نیز، وقتی پروب منفی مولتیمتر را روی پایهی گراند فیش ورودی برد کنترل میگذارم و پروب مثبت را روی پایهی خروجی رگولاتور میگذارم، 12 ولت برق دارد. اما وقتی پروب منفی را روی پایهی گراند خود رگولاتور میگذارم، ولتاژ صفر است.
1. این نشان میدهد که خود رگولاتور قطع شده؟ یا علت این عیب، قطعهی دیگری غیر از خود رگولاتور است؟
2. امیدوارم وجود 12 ولت در خروجی رگولاتور به برد پنل آسیب نزده باشد، بهویژه چون گراند رگولاتور قطع است.
هنوز برد پنل را با 5 ولت آزمایش نکردهام. آزمایش خواهم کرد.
آیا مطمین هستید که کانکتور ها درست و صحیح متصل کردید؟
👍 1دیدگاه
-
برد پنل را از برد کنترل جدا کردم و با 5 ولت آزمایش کردم. خوشبختانه برد پنل با 5 ولت روشن شد و روشن ماند. بنابراین، ان شاء الله آسیبی ندیده.
سوال شما تأملبرانگیز است.
ممکن است سرسیم مثبت و سرسیم گراندِ کانکتور ورودی برد کنترل جابجا شده باشند.
روی برد کنترل، در کنار نری فیش ورودی، علامت مثبت و علامت منفی درج نشده است. بنابراین باید بهنحو دیگری تشخیص داد که به کدام پایهی فیش ورودی باید مثبت وصل شود، و به کدام پایهی آن باید گراند وصل شود.
در صورتی که برایتان ممکن است لطفاً به تصاویر پشت و روی برد کنترل که در پست 25 موجود است، نگاهی بکنید برای یادآوری مدار برد کنترل.
با دنبال کردن پایهای که به لبهی برد نزدیکتر است، میبینیم که بدون واسطه رسیده است به قطب منفی یک خازن الکترولیت. اگر این، دلیل مطمئنی باشد بر این که به پایهی مذکور، باید گراند وصل شود، پس سیمها در کانکتور اشتباه جا زده شده بوده است، و همین باعث مشکل مورد بحث است.
آیا شما تأیید میکنید که گراند باید به پایهای که بدون واسطه رسیده است به قطب منفی یک خازن الکترولیت، وصل شود؟جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/06/29, 12:30.دیدگاه
-
در دستگاه شما چون هیچ ولتاژ منفی وجود ندارد و تنها گراند وجود دارد، پس پایه منفی خازن الکترولیت همان گراند را نشان میدهد.
برد پنل را از برد کنترل جدا کردم و با 5 ولت آزمایش کردم. خوشبختانه برد پنل با 5 ولت روشن شد و روشن ماند. بنابراین، ان شاء الله آسیبی ندیده.
سوال شما تأملبرانگیز است.
ممکن است سرسیم مثبت و سرسیم گراندِ کانکتور ورودی برد کنترل جابجا شده باشند.
روی برد کنترل، در کنار نری فیش ورودی، علامت مثبت و علامت منفی درج نشده است. بنابراین باید بهنحو دیگری تشخیص داد که به کدام پایهی فیش ورودی باید مثبت وصل شود، و به کدام پایهی آن باید گراند وصل شود.
در صورتی که برایتان ممکن است لطفاً به تصاویر پشت و روی برد کنترل که در پست 25 موجود است، نگاهی بکنید برای یادآوری مدار برد کنترل.
با دنبال کردن پایهای که به لبهی برد نزدیکتر است، میبینیم که بدون واسطه رسیده است به قطب منفی یک خازن الکترولیت. اگر این، دلیل مطمئنی باشد بر این که به پایهی مذکور، باید گراند وصل شود، پس سیمها در کانکتور اشتباه جا زده شده بوده است، و همین باعث مشکل مورد بحث است.
آیا شما تأیید میکنید که گراند باید به پایهای که بدون واسطه رسیده است به قطب منفی یک خازن الکترولیت، وصل شود؟
علایم همین اتصالات اشتباه را نشان میدهد.دیدگاه
-
منظورم تفاوت بین منفی و گراند نبود. بلکه منظورم مطلب زیر است (لطفاً به تصاویر برد کنترل نگاه کنید):
آیا شما مطمئن هستید که باید دو سیم کانکتور ورودی برد کنترل را جابجا کرد بهنحوی که سیم گراند به پایهای وصل شود که به منفی خازن الکترولیت میرسد؟ نکند با این جابجایی، برد یا دستگاه آسیب ببیند؟
به عبارت دیگر، آیا مطمئن هستید که اتصال درست این است که در کانکتور ورودی برد کنترل، سیم گراند باید به منفی خازن برسد، و سیم مثبت باید به دیود و مقاومت آبی برسد، و اتصال فعلی که عکس این است اشتباه است؟جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/06/29, 17:55.دیدگاه
-
👍 1دیدگاه
-
-
خواهش میکنم ، نظر لطف شما هست.
متاسفانه متوجه منظور سوال شما نشدم.
اما دستگاه شما حفاظت خاصی در مقابل اتصال جابجای قطب های مثبت و منفی در ورودی DC ندارد.دیدگاه
-
اگر این برد کنترلْ حفاظت خاصی در مقابل اتصال جابجای قطب های مثبت و منفی ندارد، چرا از اتصال جابجای قطبهای مثبت و منفی آسیب ندید؟جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/06/30, 12:29.دیدگاه
-
دلایل مختلفی میتواند داشته باشد، مقاوم بودن رگولاتور ها در برابر اتصال ناصحیح یا مرغوب بودن MC34063 و...
جوابی که در پست 234 دادم مربوط به سوکت ورودی DC بود.دیدگاه
-
ورودی دیسی کل دستگاه (که در واقع ورودی برد تغذیه است)، از ابتدا یعنی پست 233 مورد بحث من نبود.
از ابتدا یعنی پست 233، برد کنترل مورد بحث من بود. شما در پست 236 اشاره کردید که آسیب ندیدن برد کنترل از اتصال جابجای قطبهای مثبت و منفی، دلایل مختلفی میتواند داشته باشد.
اگر زمانی فرصت داشتید لطفاً با نگاه به برد کنترل ببینید که آیا میشود فهمید که در مدار این برد خاص، مشخصاً چه روشی را برای جلوگیری از آسیب هنگام اتصال جابجا به کار بردهاند. البته هیچ ضرورتی ندارد که این زحمت را بکشید چون فقط جنبهی دانشافزایی دارد.جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/07/01, 08:56.دیدگاه
-
ظاهراً شما تصور میکنید که روش حفاظت خاص و نادری در این برد وجود دارد.
ورودی دیسی کل دستگاه (که در واقع ورودی برد تغذیه است)، از ابتدا یعنی پست 233 مورد بحث من نبود.
از ابتدا یعنی پست 233، برد کنترل مورد بحث من بود. شما در پست 236 اشاره کردید که آسیب ندیدن برد کنترل از اتصال جابجای قطبهای مثبت و منفی، دلایل مختلفی میتواند داشته باشد.
اگر زمانی فرصت داشتید لطفاً با نگاه به برد کنترل ببینید که آیا میشود فهمید که در مدار این برد خاص، مشخصاً چه روشی را برای جلوگیری از آسیب هنگام اتصال جابجا به کار بردهاند. البته هیچ ضرورتی ندارد که این زحمت را بکشید چون فقط جنبهی دانشافزایی دارد.
باید بگویم که خیر ، تنها روش حفاظتی استفاده شده در برد کنترل ، تنها یک دیود است!!
اگر کنار سوکت IN رو نگاه کنید، میبینید که کنار سوکت یک دیود وجود دارد که با قطب مثبت سوکت سری شده ؛ همین.
گاهی اوقات عملیات مهم یا حیاتی در یک برد تنها توسط یک قطعه ساده انجام میشود دوست عزیز.دیدگاه
-
از کلام شما حس میکنم از چیزی ناراحت شدهاید. واقعاً نمیدانم از چه چیزی. مطلب ناراحتکنندهای نمییابم. من میکوشم احترام همهی دوستان انجمن را حفظ کنم؛ شما که جای خود دارید و همواره قدردان شما هستم.
ظاهراً شما تصور میکنید که روش حفاظت خاص و نادری در این برد وجود دارد.
باید بگویم که خیر ، تنها روش حفاظتی استفاده شده در برد کنترل ، تنها یک دیود است!!
اگر کنار سوکت IN رو نگاه کنید، میبینید که کنار سوکت یک دیود وجود دارد که با قطب مثبت سوکت سری شده ؛ همین.
گاهی اوقات عملیات مهم یا حیاتی در یک برد تنها توسط یک قطعه ساده انجام میشود دوست عزیز.
مطالب زیر برای این است که چیزی در تاریکی و ابهام نماند.
دربارهی جملهی اول شما:
دوست گرامی معلوم نیست شما بر چه اساسی تصور میکنید که من تصور میکنم روش حفاظت «خاص و نادری» در این برد وجود دارد. هیچ کدام از مطالبی من در این چند پست اخیر در این باره مطرح کردم، دلالت بر این ندارد که من تصور میکنم حفاظت این برد «خاص و نادر» است. من فقط خواستم بدانم چگونه در مقابل جابجایی مثبت و گراند آسیب ندیده است و از خود حفاظت میکند.
دربارهی سه جملهی بعدی شما:
من پیشتر در جملهی آخر پست 233، به حفاظت با دیود اشاره کردم. و این گواهی است بر این که برداشت و تصور شما از مطالب من درست نبوده است.
پاسخ سوال من در پست 233 یعنی «این برد آیا با دیود در مقابل برعکس متصل کردن مثبت و گراند، از خود محافظت میکند؟»، بخشی از مطالب شما در پست 238 است مبنی بر این که «بله، با همان دیودی که کنار سوکت IN است و با قطب مثبت سوکت سری شده».جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/07/01, 20:13.دیدگاه
-
بنا بر این نکات، باید گفت که فقط «مقاومت» نیست که در «گرم شدن رساناها» و «افت ولتاژ» تأثیرگذار است، بلکه مقاومت در تعامل با دو مولفهی دیگر یعنی ولتاژ و آمپراژ (شدت جریان) نتیجهی نهایی را مشخص میکند. اگر ولتاژ را افزایش دهیم، اولاً باعث جریانی که کشیده میشود کاهش یابد و ثانیاً غلبه بر مقاومت را راحتتر میکند. در نتیجه رساناها (از جمله سیمها) کمتر گرم میشوند و افت ولتاژ نیز جزئیتر میشود.
فرض کنیم دستگاه شما در ۱۲ ولت ۵ آمپر جریان میکشد.
که به عبارتی میشود ۶۰ وات.
حال اگر بازدهی حدود ۸۰ درصد منبع تغذیه سویچینگ دستگاه هم حساب کنیم، دستگاه در ورودی ۲۲۰ ولت حدود ۸۰ وات توان مصرف میکند که یعنی دستگاه شما در ورودی ۲۲۰ ولت ، جریانی در حدود ۳۵۰ میلی آمپر مصرف میکند .
بنابراین ۳۵۰ میلی آمپر نمیتواند باعث داغی سیم نمره 0.5 شود.
آیا با صورتبندی فوق موافقید؟ یا نیاز به تغییر دارد؟دیدگاه




دیدگاه