اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

لوله گذاری افقی برق در اشپزخانه و پارکینک و حیاط

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    لوله گذاری افقی برق در اشپزخانه و پارکینک و حیاط

    برای لوله گذاری در اشپزخانه که از کف ممنوع است، از مسیرهای عمودی بیستر استفاده میشود و مسیرهای افقی در بالاترین ارتفاع قرار میگیرد تا سوراخ کاریهای
    کابینت و لامپها لوله را سوراخ نکند.
    ۱ . آیا برقکار ها معمولا اقدام به قرار دادن لوله های برق آشپزخانه به صورت افقی در راستای پریزها با ارتفاع ۱۲۰ و ۶۰ سانت (برای ماشین لباسشویی) میکنند یا نه؟

    ۲. آیا مهندسان ناظر برق برای ساختمانهای نظام مهندسی به لوله های برق افقی در آشپزخانه در ارتفاع ۱۲۰ و ۶۰ یعنی در راستای پریزها گیر میدهند؟

    ۳. آیا برقکاران اقدام به نصب افقی لوله های برق در پارکینگ و حیاط میکنند یا فقط از کف لوله ها را میبرند و در دیار لولهها را عمودی میگذارند؟

    ۴. آیا مهندسان ناظر برق ساختمان عبور لوله افقی را در
    دیوارهای پارکینگ و حیاط قبول میکنند؟ اگر قبول می کنند در چه ارتفاعی قرار دادن لوله به صورت افقی مجاز است؟​

    #2
    درود، لوله گذاری افقی برق در آشپزخانه ، پارکینگ ، و حیاط همه از دیوار صورت میگیرد و ارتفاع مجاز ۱۲۰ سانتیمتر است.

    دیدگاه


      #3
      سلام
      نتیجه جوابی که با توجه به شرایط خاصی، به آن رسیده ام را برای شما هم می‌نویسم..

      بر اساس بخشی از مبحث 13 قوانین ملی ساختمان عبور لوله برق از کف مکان های مرطوب در ساختمان ممنوع است.
      از آنجا که برخی از مهندسین ناظر آشپزخانه را مکان مرطوب که احتمال آبریزی در کف آن وجود دارد، در نظر می گیرند، خواباندن لوله های برق در کف آن را خلاف اصول می دانند.
      با وجود این توضیحات باز هم اختلاف نظر در بین بسیاری از مهندسین ناظر برق کار در خصوص خواباندن یا خواباندن لوله های برق در آشپزخانه وجود دارد.
      چرا که در یک قسمت دیگر از مبحث 13 اینطور آماده است: آشپزخانه منازل مسکونی، سرویس بهداشتی به غیر از حمام و دوش جزو محیط های خشک محسوب می شود.
      با این حساب هنوز هم جواب قانع کننده ای در خصوص صحیح یا غلط بودن لوله کشی برق در کف آشپزخانه وجود ندارد.
      توجه داشته باشید که بر اساس مبحث 13 مقررات ساختمان شیار زنی افقی برای لوله گذاری برق در تمام ساختمان ممنوع است، به جز آشپزخانه هایی که سقف کاذب نداشته و برق کار مجبور است لوله ها را سقف عبور دهد.

      لوله برق روشنایی آشپزخانه را می توانید از کف بنا عبور دهید، البته آن هم یک شرط مهم دارد، اینکه سیم ها تکه تکه و چسب خورده نباشند و علاوه بر این محل اتصال لوله و زانو کاملاً با نوار چسب پوشیده شوند.​
      ​عبور لوله از کف آشپزخانه در آئین نامه ممنوع نشده اما مهندسین ناظر و بسیاری از افراد به دلیل رطوبت خیز بودن ان مناطق یا احتمال آسیب‌های دیگر یا عدم تداخل با حجم لوله های فاضلاب در زمان تعمیرات احتمالی راه دیگری اینتخاب میکنند مثلا از روی سقف یا داخل سقف اصلی یا سقف کاذب یا حدود 20 سانتی‌متر از سقف در دیوار و افرادی هم هستند لوله کشی افقی پریز تا پریز را به دلیل سهولت و همچنین صرفه‌جویی انجام می‌دهند خصوصا زمانی که ناظری در کار نباشد یا ضخامت اندود روی دیوار به همراه کاشی‌کاری یا پوشش نهایی بیشتر از ارتفاع پیچ‌های کابینت و امثالهم باشد و حداقل خودشان رعایت میکنند در مسیر افقی و عمودی پریزها (تقسیم‌ها یا قوطی‌ها) سوراخ‌کاری نشود.. البته سیم‌کش‌هایی را دیده ام که به هیچ قائده و اصولی پایبند نیستند و با زوایای مختلف در دیوار لوله گذاری میکنند و حتی در صورت رسیدن به ستون یا تیر آن را هم خراش میدهند و در خوشبینانه ترین حالت اگر میلگرد یا خاموت را برش ندهند کاور آن را میتراشند تا لوله لعنتی خودشان را عبور دهند و این در مورد برخی لوله‌کش‌های مخرب هم دیده میشود که از اول غلاف‌گذاری نکرده و بعدا کل سازه و اصول مهندسی پشت آن را نابود میکنند.
      تجهیزات برقی در آشپزخانه ارتفاع پریز تجهیزات برقی آشپزخانه از کف
      ماشین لباسشویی 60 سانتی متر
      ماشین ظرفشویی 60 سانتی متر
      یخچال فریزر 110 سانتی متر
      هود 180 سانتی متر
      پکیج 120 سانتی متر
      دستگاه تصفیه آب خانگی 60 سانتی متر
      فندک اجاق گاز 60 سانتی متر
      وسایل برقی رومیزی مثل ماکروفر، پلوپز، فربرقی و ... 110 سانتی متر
      ​
      به طور کلی 120cm رواج دارد. برای جاهای احتمال آب ریختن مانند ماشین لباسشویی و... هم پریز رو تا جای ممکن بالا ببرید تا زیر کابینت مثلا از 90cm شما روی 75-80 پریز بارانی (یا ضد آب!) بزار یا ایمن‌تر باعث برق گرفتگی نشه. پریز نزدیک انشعابات گاز نزارید و 50cm فاصله بدید در همه جهت.
      در زمانه فعلی به دلیل گرانی سیم و همچنین ضخامت پوشش دیوار آشپزخانه اگر ناظری در کار نباشد (یا غیر حضوری باشد!!) و خودتان هم حواستان باشد شاید تصمیم بگیرید همان مسیر کوتاه افقی عمودی را امتحان کنید اگر سقف کاذب ندارید. پارکینگ همینطور با انتخاب مسیرهای مناسب و کم تنش.
      گفته اند لوله کشی افقی از کف با رعایت عمق و عایق و رایزرهای مناسب.
      برای آشپزخانه بهتر است دو خط برق بدهید و یک کلید نشتی‌جریان اختصاصی غیر از کلید اصلی برای آن بگذارید. ارت حتما ببرید.