اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

سوسوزدن لامپ ها

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

    نوشته اصلی توسط power110
    سلام
    بازم چشمک میزنه
    ببین من نمیدونم اونجا چطوریه
    فقط حیاط مشکلداره یا واسه خونه هم هست
    اگه فقط حیاطه ببین این سیم ورودی به حیاط از کجا اومده ،وبعد اونجا رو یه چکی کن
    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

      نوشته اصلی توسط farrokh electronic
      دوستان اگه لامپ کم مصرف باشه مشکل از افت ولتاژ نیست
      خود مدارش خرابه بعدا مگه لامپ چقدر جریان کشی داره که بخواد افت ولتاژ ایجاد کنه
      افت ولتاژ در صورتی ایجاد میشه که فاصله زیاد باشه و جریان زیاد کشیده بشه
      لامپ کم مصرف ها بعضی مواقع چوک داخلشون براشون مشکل ایجاد میشه
      می تونی از اینجا کمک بگیری
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80228.0
      اگه لامپ ها باشه بیشتر امکان که هست اگه لامپ ها با یک کلید روشن میشن امکان هست سری وصل شده باشند
      یا نول شما مشکل داشته باشه بهتر اول بگی چه لامپیه
      سلام
      4 تا لامپ دو تا کم مصرف دوتا رشته ایی.با یک کلید روشن میشن و موازی وصل شدن

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

        داداش رشته ای که میگی با کم مصرف ها موازی شده
        از مدار خارج کن ببین چی میگه لامپ کم مصرف چک کن بیرون از اون مدار
        مطمئن هستی که موازی هستن سری نشدن که افت ولتاژ ایجاد بشه
        کلید هم برا خودم پیش اومده که خراب بوده فاصله که زیاد نیست
        سطح مقطع هم که کم نیست
        خدایا!
        چنان زمینگیر دنیامان مکن که وقت ظهور حضرت حجت توان برخواستن نداشته باشیم.

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

          نوشته اصلی توسط power110
          سلام
          4 تا لامپ دو تا کم مصرف دوتا رشته ایی.با یک کلید روشن میشن و موازی وصل شدن
          [quote author=power110 link=topic=80511.msg490820#msg490820 date=1375511182]

          دوسته من از اونجایی که یادت باشه بهت گفتم از محل کلید فازشو در بیار و با نول به یه لامپ بزن زدی بازم گفتی سوسو میزد پس ایرادت واسه قبل این کاره
          اون کاری که گفتم بکن
          ببین از تو کلید حیاط یه ادامه سیم اومده ویه ادامه به 6تا لامپت رفته،اون سری که به 6 تا لامپ نرفته هی عقب جلو بکش وبه یکی دیگم بگو جای اون کلیدی باشه که احتمال میدی سیم رو از اون گرفته و فقط قابشو از قوطی در اوردی،بهش یگو خوب نگاه کنه شما سیمها ی طرف خودتو میگیری میکشی به صورت دکه ای یا همون ضربه ای نهایتا 3تا 5سانت عقب جلو تا کنده نشه،اگه اون طرف حرکت سیما رو دید پس سیم کشی حیاط از اونجاس
          حالا اونجا رو یه چک کن،گیج شدی
          ایمنی یادت نره
          برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
          راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

            نوشته اصلی توسط farrokh electronic
            داداش رشته ای که میگی با کم مصرف ها موازی شده
            از مدار خارج کن ببین چی میگه لامپ کم مصرف چک کن بیرون از اون مدار
            مطمئن هستی که موازی هستن سری نشدن که افت ولتاژ ایجاد بشه
            کلید هم برا خودم پیش اومده که خراب بوده فاصله که زیاد نیست
            سطح مقطع هم که کم نیست
            سلام
            رشته ایی با کم مصرف موازی شده
            هم رشته ایی هم کم مصرف جای دیگه تست کردم سو سو نمی زد
            فاصله زیاد نیست
            سطح مقطع هم 2.5
            کلید هم سالمه
            تو پست قبلی گفتی که شاید نول مشکل داره.توضیح بیشتر میدی؟

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

              نوشته اصلی توسط power110
              سلام
              رشته ایی با کم مصرف موازی شده
              هم رشته ایی هم کم مصرف جای دیگه تست کردم سو سو نمی زد
              فاصله زیاد نیست
              سطح مقطع هم 2.5
              کلید هم سالمه
              تو پست قبلی گفتی که شاید نول مشکل داره.توضیح بیشتر میدی؟
              وقتی لامپ را تو همین سیستم امتحان کردی و چشمک نزد یعنی نول سالمه

              مقطع کابل خوبه

              چرا موازی کردی؟

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

                یه جای سیم کشی مشکل داره دقیق نمی تونم بگم نول حتما
                نول مطمئنه که وصله به شبکه اصلی
                احتمال زیاد سری شده یا پشت کلیدو اشتباه وصل کردی میشه بگی چطور کلید وصل کردی فا مستقیم بده به لامپ ها بدون کلید ها
                خدایا!
                چنان زمینگیر دنیامان مکن که وقت ظهور حضرت حجت توان برخواستن نداشته باشیم.

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

                  کلید:فاز ورودیو از جعبه تقسیم گرفتم و یه خروجی بردم برای لامپها از هر لامپ هه یه فاز دادم به لامپ بعدی نول رو هم مستقیم به لامپها دادم یعنی از هر لامپ دو رشته سیم به بعدی دادم. لامپ ها رو بدون کلید از همون جعبه تقسیم که مربوط میشه به حیاط تست کردم بازم سوسو میزد.
                  اگه نول به شبکه اصلی وصل نشده باشه خوب لامپها اصلن نباید روشن بشن نه اینکه سوسو بزنن درسته؟

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

                    نوشته اصلی توسط power110
                    کلید:فاز ورودیو از جعبه تقسیم گرفتم و یه خروجی بردم برای لامپها از هر لامپ هه یه فاز دادم به لامپ بعدی نول رو هم مستقیم به لامپها دادم یعنی از هر لامپ دو رشته سیم به بعدی دادم. لامپ ها رو بدون کلید از همون جعبه تقسیم که مربوط میشه به حیاط تست کردم بازم سوسو میزد.
                    اگه نول به شبکه اصلی وصل نشده باشه خوب لامپها اصلن نباید روشن بشن نه اینکه سوسو بزنن درسته؟
                    سلام
                    یه سیم سیار بکش از ندیکترین پریز داخل خونه که چکش کردی و لامپ بهش زدی و سو سو نمیکیرده ببر وصل کن به همون جایی که سیم لامپ هارو وصل کردی منظورم دقیقا خروجی تقسیمته، نولم که وصله یه لامپات ،اگرم دیدی که مشکل داره پس همون مسیر سیم لامپ هات ایراد داره در غیر اینصورت بازم میگم از اون جعبه تقسیمت ببین فاز رو از کجا گرفته اورده اونجا مستقیم از کنتوره یا از مثلا پریز تلویزیون یا هرچی،
                    :job:
                    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

                      نوشته اصلی توسط power110
                      کلید:فاز ورودیو از جعبه تقسیم گرفتم و یه خروجی بردم برای لامپها از هر لامپ هه یه فاز دادم به لامپ بعدی نول رو هم مستقیم به لامپها دادم یعنی از هر لامپ دو رشته سیم به بعدی دادم. لامپ ها رو بدون کلید از همون جعبه تقسیم که مربوط میشه به حیاط تست کردم بازم سوسو میزد.
                      اگه نول به شبکه اصلی وصل نشده باشه خوب لامپها اصلن نباید روشن بشن نه اینکه سوسو بزنن درسته؟
                      از حالت موازی در آوردی

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

                        نوشته اصلی توسط ehsanajal
                        مثلا پریز تلویزیون یا هرچی،
                        :job:
                        سلام و تشکر از پیگیرت
                        اگه از پریز تلویزیون،پریز دیگه ای یا کلید دیگه ای باشه و اون پریز یا کلید سالم باشه عیبش چیه؟

                        دیدگاه


                          #27
                          پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

                          نوشته اصلی توسط soltanfarid
                          از حالت موازی در آوردی
                          سلام
                          منظورت چیه از حالت موازی دراوردی. به هر سرپیچ دو تا سیم اومده(فاز نول) و دو تا هم خارج شده برای سرپیچ بعدی

                          دیدگاه


                            #28
                            پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

                            نوشته اصلی توسط power110
                            سلام و تشکر از پیگیرت
                            اگه از پریز تلویزیون،پریز دیگه ای یا کلید دیگه ای باشه و اون پریز یا کلید سالم باشه عیبش چیه؟
                            سلام
                            ببین من سیم کشی کار کردم ،تو این خونه های قدیمی برق تمامی پریها وکلید ها یکیه ومانند خانه های امروزی جدا نیستن از هم،شاید یه علتش این باشه این فاز تو همه یا اکثر قوطی ها چرخیده و از اخر سر اومده باشه به اون حیاط که میگی همش با یه تک پل روشن میشه.شما فک کنم طول مسیرتم زیاده.
                            شما یا از کنتورت یا از هر جای خونه که راحت تری با یه سیم سیار فاز و نولو بکش بیار سره اون جعبه تقسیم(ایمنی فراموش نشه)بعد اونا رو بجای سیم های قبلیت که جدا کردی وصل کن ببین چشمک میزنن یا نه،که حالاتشو قبلا بهت گفتم. :rolleyes:
                            شما اگه یکم کار کرده بودی خیلی راحت مسیر سیم رو میتونستی پیدا کنی ولی فعلا راه بالا رو برو :agree:

                            اون دوستمونمون که رو موازی گیر کرده ما لامپهای پارکینگ که بعضا به 6 7 تا هم میرسه(حتی بیشتر)به صورت موازی میبندیم.کلا اصول رو موازی بستنه تا در صورت عدم مناسب بستن یه لامپ یا خرابی یا..هم رفع عیب بشه هم بفهمیم ایراد کجاست :job:
                            برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                            راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب

                            دیدگاه


                              #29
                              پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

                              دوست عزیزمون راه خوبی میگه اما فکر نکنم از این مشکل باشه
                              به نظر من این کلید که داری دقیقا چطوری وصل کردی
                              ورودی و خروجیش چطوره من خودم همچین مشکلی رو دیدم که مشکل از کلید بود
                              که ورودی رو اشتباه زده بود تو دوپل بیشتر پیش میاد
                              نتیجه آخرو اعلام کن :mrgreen:
                              خدایا!
                              چنان زمینگیر دنیامان مکن که وقت ظهور حضرت حجت توان برخواستن نداشته باشیم.

                              دیدگاه


                                #30
                                پاسخ : سوسوزدن لامپ ها

                                سلام
                                کلید که تک پل و سالمه. فاز ورودی و خروجی هم درسته(ورودی از جعبه تقسیم و اتصال به پیچ قرمز رنگ خروجی هم از پیچ دوم به سمت لامپ ها)نول هم مستقیم رفته برای لامپ ها
                                هنوز وقت نکردم جعبه تقسیم رو چک کنم به محض رسیدن به نتیجه خبر میدم
                                باز هم از همه دوستان که وقت گذاشتن و تجربیاتشون رو بیان کردن تشکر می کنم.

                                دیدگاه

                                لطفا صبر کنید...
                                X