اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

چطوری چاه ارت رو تست کنیم؟؟؟؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : چطوری چاه ارت رو تست کنیم؟؟؟؟

    چون مبحث مهمیه بعد از 120 روز دوباره براش جواب می نویسم:
    روش تست چاه ارت تنها روش 62% بوده و سایر روش ها به عنوان تکنیک ا ندازه گیزی محسوب می شن!
    توجه به گرادیان ولتاژی الکترود زمین و میله های دستگاه ارت تستر هنگام اندازه گیری بسیار مهم است.
    خاک دستی به عنوان بستر زمین محسوب نمی شود و جهت اندازه گیری مقاومت در این امکان باید 48 ساعت قبل از اندازه گیری محدوده اندازه گیری به طور کامل آبیاری گردد تا بستر واقعی زمین مشخص شود.
    عمق چاه ارت در تعیین فواصل الکترود ها از هم بسیار مهم است ( بین 4 تا 6 برابر عمق چاه ارت )

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : چطوری چاه ارت رو تست کنیم؟؟؟؟

      :mrgreen:
      به نظر من میشه یه روش علمی شایدم عملی اراعه بدم
      اختلاف ولتاز بین سیم نول و سیم ارت رو اندازه گیری کنید یه بار مقاومتی 300 واتی و بیشتر بین سیم ارت و فاز قرار بدین دباره ولتاژ ارت نسبت به نول رو زیر بار اندازه گیری کنید
      مقاومت چاه ارت میتونین به دست بیارین با قانون ولت امپر و اهم :redface:
      [move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : چطوری چاه ارت رو تست کنیم؟؟؟؟

        مدلی که فرمودید قابل صحه گذاری نیست و نمی توان به همه موارد بسط داد بلکه به عنوان یک روش تست تقریبی اهماژ چاه ارت کاربری دارد .جهت اندازه گیری مقاومت زمین تنها یک روش وجود دارد و آن نیز روش 62% می باشد ( http://msdco.blogfa.com/post/42 ) و از سایر مدل های اندازه گیری تحت عنوان تکنیک اندازه گیری مقاومت زمین در استانداردها نام برده شده است.

        دیدگاه

        لطفا صبر کنید...