نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

    نوشته اصلی توسط navid_sa_198
    خیلی ممنون به سوالام سریع جواب میدی
    خداروشکر من کم کاری نکردم قطر سیم هارم طبق استاندارد گذاشتم. ضمنا چاه ارت رو خودم کار کنم میشه؟ از سایت و کتاب یاد گرفتم :nerd:
    منظورتون از محل داکت کجاس؟ این دریچه دید چه جوریه؟ همون جایکه تو راه پله برا هر واحد میذاریم؟
    خواهش میشه دوست گلم :smile:
    بله چرا نمیشه فقط مقاومت باید موقع تست کمتر از 2 اهم شه http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81420.0
    بله دریچه کنترل که در جلوی هر واحد که بتوان کابل اصلی برق یا کابل آیفون و تلفن را در صورت اتصال تعویض کرد :nerd:
    @ *.*.*619*.*.*.@

    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.390

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

      نوشته اصلی توسط """Masuod619"""
      خواهش میشه دوست گلم :smile:
      بله چرا نمیشه فقط مقاومت باید موقع تست کمتر از 2 اهم شه http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81420.0
      بله دریچه کنترل که در جلوی هر واحد که بتوان کابل اصلی برق یا کابل آیفون و تلفن را در صورت اتصال تعویض کرد :nerd:
      شرمنده یه سوال دیگه
      برا اعلام حریق از پریزای اطراف میشه سیماشو گرفت؟

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

        نوشته اصلی توسط navid_sa_198
        شرمنده یه سوال دیگه
        برا اعلام حریق از پریزای اطراف میشه سیماشو گرفت؟
        نه پشیمون شدم. چون هنوز فرصت دارم لوله کشی میکنم. فقط میشه یه توضیحی درباره لوله گذارش بدین؟ بعدش اینکه دو تا دتکتور تو پذیرایی یدونه برا اتاقا یکی برا اشپزخونه و یکی هم جلو در اسانسور کافیه؟
        فیوز براشون از کنتور مشترک بدم یا برا هر طبقه از جعبه فیوز همون طبقه؟ فیوزش 16 باشه؟

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

          نوشته اصلی توسط navid_sa_198
          شرمنده یه سوال دیگه
          برا اعلام حریق از پریزای اطراف میشه سیماشو گرفت؟
          خواهش میشه اصلا 1000 تا بپرس اعلام حریق فقط برا سانترالش برق لازمه

          نوشته اصلی توسط navid_sa_198
          نه پشیمون شدم. چون هنوز فرصت دارم لوله کشی میکنم. فقط میشه یه توضیحی درباره لوله گذارش بدین؟ بعدش اینکه دو تا دتکتور تو پذیرایی یدونه برا اتاقا یکی برا اشپزخونه و یکی هم جلو در اسانسور کافیه؟
          فیوز براشون از کنتور مشترک بدم یا برا هر طبقه از جعبه فیوز همون طبقه؟ فیوزش 16 باشه؟
          با سلام
          درباره لوله کشی دتکتورها که سری هستن معمولا از اتاق خواب شروع میکنن برای هر اتاق خواب یک عدد دتکتور دودی از اتاق خواب به آشپز خانه(برای آشپز خانه دو عدد دتکتور که یکی حرارتی ودیگری گازی هست واسه گازی هم با 220 ولت کار میکنه وهم با 24 ولت) و از آشپزخانه به پذیرایی(اگر مساحت پذیرای کم باشه یه عدد دتکتور دودی کافیه اما اگر بزرگ باشه به تعداد لازم الان حضور ذهن ندارم درباره مقدار مساحتی که یه دتکتور دودی یا حرارتی یا گازی تحت پوشش دارد یه سرچ از اینترنت بزن قانون داره) واز پذیرایی به جلوی اسانسور واز جلوی آسانور به شستی اعلام حریق در آن طبقه در راه پله واز شستی اعلام حریق مستقیم به زون سانترال مرکزی در پیلوت اما درباره برق زون سانترال یک 220 ولت برا زون سانترال لازم هست وسلام از برق عمومی میدیم
          در ضمن اگر در هر طبقه بیشتر از یک واحد باشه باید از ریمت استفاده کنی یه سر به اینجا بزن خیلی مفیده بازم سوالی بود در خدمتم :nerd:
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=48051.45
          @ *.*.*619*.*.*.@

          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.390

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

            با سلام
            ایا نصب تجهیزات و لوله کشی اطفاء حریق با کسیکه اعلام حریق نصب میکنه؟

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

              نوشته اصلی توسط power110
              با سلام
              ایا نصب تجهیزات و لوله کشی اطفاء حریق با کسیکه اعلام حریق نصب میکنه؟
              سلام نه دوست عزیزم
              @ *.*.*619*.*.*.@

              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.390

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

                سلام آقا مسعود
                ممنون به سوالاتم جواب میدین. خیلی از اشکالاتم با راهنمایی شما رفع شدن.
                یه راهنمایی دیگه میخواستم. من عکس تابلو برق ساختمان رو براتون میذارم. این تابلو رو من کار نکردم. میخوام در مورد قسمتاش سیم بندیش ( با چه نمره ای) توضیح بدین یاد بگیرم خودم کار کنم تو کارای بعدی. این فیوزا بعده فیوز 3فاز چین؟ چرا مینیاتوری نذاشته؟ از این فیوزا میره به کنتور 3 فاز و 8 تا کنتور تکفاز واحدا. بعد از اونا دوباره فیوز هستش بالا سرشون. این فیوزا کجای مدار تابلو کار کرده؟ بعد از کنتوره؟ اون فیوزای بالا سر کنتورا چی هستن؟
                بازم ممنونم از راهنماییهاتون
                لینک عکسا:
                http://www.uplooder.net/img/image/43/ce110d5315d28f165f8e7c43cfbbeeb8/Capture.JPG

                http://www.uplooder.net/img/image/3/1582559ee2d2221f8d37def355f51bcb/Capture.JPG

                http://www.uplooder.net/img/image/18/6d0d8746f7ae2e879e841b6a5fc6ca96/Capture.JPG

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

                  نوشته اصلی توسط navid_sa_198
                  سلام آقا مسعود
                  ممنون به سوالاتم جواب میدین. خیلی از اشکالاتم با راهنمایی شما رفع شدن.
                  یه راهنمایی دیگه میخواستم. من عکس تابلو برق ساختمان رو براتون میذارم. این تابلو رو من کار نکردم. میخوام در مورد قسمتاش سیم بندیش ( با چه نمره ای) توضیح بدین یاد بگیرم خودم کار کنم تو کارای بعدی. این فیوزا بعده فیوز 3فاز چین؟ چرا مینیاتوری نذاشته؟ از این فیوزا میره به کنتور 3 فاز و 8 تا کنتور تکفاز واحدا. بعد از اونا دوباره فیوز هستش بالا سرشون. این فیوزا کجای مدار تابلو کار کرده؟ بعد از کنتوره؟ اون فیوزای بالا سر کنتورا چی هستن؟
                  بازم ممنونم از راهنماییهاتون
                  لینک عکسا:





                  سلام
                  خواهش میکنم اول از همه شما چه کاری انجام میدی سیم کشی ساختمان یا تو کار تابلو برق هستین؟
                  و اما تابلو برق
                  بالای فیوز اصلی سه فاز اسمش گلند هست وظیفش حفاظت کننده کابل در هنگام ورود به تابلو یا خروج از تابلو است بالا سرهای کنتور حفاظت جان هستند (توضیحش------>> http://www.omron-electric.ir/article...=MTE=&cat=) اما در مورد قطر کابل ورودی تابلو برق مسکونی و دیگر سیم ها برای هر ساختمان مجزاست اگر برنامه اتوکد داری نمونه نقشه های نظام مهندسی را برات میفرستم که همه چیز توش تکمیل هست
                  بازم سوالی بود در خدمتم :nerd:
                  @ *.*.*619*.*.*.@

                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.390

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

                    نوشته اصلی توسط navid_sa_198
                    سلام آقا مسعود
                    ممنون به سوالاتم جواب میدین. خیلی از اشکالاتم با راهنمایی شما رفع شدن.
                    یه راهنمایی دیگه میخواستم. من عکس تابلو برق ساختمان رو براتون میذارم. این تابلو رو من کار نکردم. میخوام در مورد قسمتاش سیم بندیش ( با چه نمره ای) توضیح بدین یاد بگیرم خودم کار کنم تو کارای بعدی. این فیوزا بعده فیوز 3فاز چین؟ چرا مینیاتوری نذاشته؟ از این فیوزا میره به کنتور 3 فاز و 8 تا کنتور تکفاز واحدا. بعد از اونا دوباره فیوز هستش بالا سرشون. این فیوزا کجای مدار تابلو کار کرده؟ بعد از کنتوره؟ اون فیوزای بالا سر کنتورا چی هستن؟
                    بازم ممنونم از راهنماییهاتون
                    لینک عکسا:
                    http://www.uplooder.net/img/image/43/ce110d5315d28f165f8e7c43cfbbeeb8/Capture.JPG

                    http://www.uplooder.net/img/image/3/1582559ee2d2221f8d37def355f51bcb/Capture.JPG

                    http://www.uplooder.net/img/image/18/6d0d8746f7ae2e879e841b6a5fc6ca96/Capture.JPG
                    با سلام
                    دوست عزیز چند تا نکنه که به ذهنم میرسه بگم یک اینکه کابل ورودی باید از پایین وارد تابلو برق میشد چون کلید اصلی زیر تابلو برق هستش. همانطور که توی عکس می بینید بعد و قبل کنتور فیوز داریم که فیوز قبلش ازین فیوز فشنگی هاست که بهتر بود مینیاتوری استفاده می کرد.نکنه بعدی که خیلیم مهمه اینکه ما از فیوز محافظ جان نمیتونیم بعنوان فیوز اصلی استفاده کنیم که توی اینجا فیوز های بعد کنتور نداریم و بجاش فیوز محافظ جان استفاده شده که کلا غلطه . ینی فیوز محافظ جان باید بعد فیوز اصلی هر واحد نصب میشد . سیم های ارت هم خیلی نامنظم به شینه ارت متصل شده که حتما باید این مضوع توی طراحی اولیه تابلو برق لحاظ بشه که بهترین جا واسه شینه ارت و نول در نظر گرفته بشه.اون لوله ای که اومده رفته توی شینه ارت هم حتما لوله شیم ارت هستش که نمیدونم چرا اینطوری اومده توی تابلو برق !

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

                      آقا مسعود تابلو رو من کار نکردم. من هنوز تازه کارم :rolleyes:سیم کشی واحدارو کردم. میخوام یاد بگیرم تابلو برق رو خودم کار کنم چون فکر میکنم کار زیادی نداره فقط باید بدونم چی کجای مدار استفاده کنم مثلا قبل کنتور چی بذارم بعدش چی بذارم.کجا فیوز مینیاتوری بذارم کجا محافظ جان.
                      بله دارم ممنون بفرستی
                      اون فیوزی که روش نوشته تست ماهانه به انگلیسی و قبل محافظ جان و قبل فیوز برا 3 تا فاز هستش. اونم محافظ جان 3 فازه؟

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

                        نوشته اصلی توسط sorosh1368
                        با سلام
                        دوست عزیز چند تا نکنه که به ذهنم میرسه بگم یک اینکه کابل ورودی باید از پایین وارد تابلو برق میشد چون کلید اصلی زیر تابلو برق هستش. همانطور که توی عکس می بینید بعد و قبل کنتور فیوز داریم که فیوز قبلش ازین فیوز فشنگی هاست که بهتر بود مینیاتوری استفاده می کرد.نکنه بعدی که خیلیم مهمه اینکه ما از فیوز محافظ جان نمیتونیم بعنوان فیوز اصلی استفاده کنیم که توی اینجا فیوز های بعد کنتور نداریم و بجاش فیوز محافظ جان استفاده شده که کلا غلطه . ینی فیوز محافظ جان باید بعد فیوز اصلی هر واحد نصب میشد . سیم های ارت هم خیلی نامنظم به شینه ارت متصل شده که حتما باید این مضوع توی طراحی اولیه تابلو برق لحاظ بشه که بهترین جا واسه شینه ارت و نول در نظر گرفته بشه.اون لوله ای که اومده رفته توی شینه ارت هم حتما لوله شیم ارت هستش که نمیدونم چرا اینطوری اومده توی تابلو برق !
                        سلام
                        آره دقیقا منم تو همون نگاه اول به فکرم رسید که چرا از بالا اورده. فکرکنم مجبور شده از بالا بیاره.
                        مینیاتوری که گفتین بهتر بود به جا فشنگی بذاره از همون مینیاتوری که تو جعبه فیوز هر واحد استفاده میشه؟ 25 آمپر؟
                        در مورد فیوز بعد کنتور که گفتین قبل محافظ جان،این سه تا فیوز گذاشته به عنوان فیوز اصلی این اومده خلاصه کرده تو 3 تا فاز. در واقع به نظر شما باید برا هر واحد فیوز میذاشت؟8تا واحد یکی هم فیوز 3 فاز عین قبل کنتور؟ اگه اینجوریه قبل و بعده کنتور چه ضرورتی داره تکرار فیوز؟؟؟
                        بله اون لوله برا ارته که رفته تو پشت دیوار تو چاه ارت

                        دیدگاه


                          #27
                          پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

                          نوشته اصلی توسط navid_sa_198
                          آقا مسعود تابلو رو من کار نکردم. من هنوز تازه کارم :rolleyes:سیم کشی واحدارو کردم. میخوام یاد بگیرم تابلو برق رو خودم کار کنم چون فکر میکنم کار زیادی نداره فقط باید بدونم چی کجای مدار استفاده کنم مثلا قبل کنتور چی بذارم بعدش چی بذارم.کجا فیوز مینیاتوری بذارم کجا محافظ جان.
                          بله دارم ممنون بفرستی
                          اون فیوزی که روش نوشته تست ماهانه به انگلیسی و قبل محافظ جان و قبل فیوز برا 3 تا فاز هستش. اونم محافظ جان 3 فازه؟
                          با سلام
                          اگر سیم کش ساختمان باشین تابلو برق آماده میاد نصب میشه رو دیوار بعد فقط شما از هر کابل فاز نول و ارت داریم فاز ونول هر واحد را میبندی و ارت را هم به شینه ارت میندی وتمام اما اگر واسه دانستن بدانی که فلسفه اش فرق میکنه این را گفتم زیاد نگران نباشی :biggrin:



                          اینم از نقشه ها از [glow=red,2,300]
                          اینجا
                          [/glow]دانلود کن :nerd:
                          @ *.*.*619*.*.*.@

                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.390

                          دیدگاه


                            #28
                            پاسخ : نکات ایمنی در سیمکشی تکفاز و سه فاز

                            نوشته اصلی توسط navid_sa_198
                            سلام
                            آره دقیقا منم تو همون نگاه اول به فکرم رسید که چرا از بالا اورده. فکرکنم مجبور شده از بالا بیاره.
                            مینیاتوری که گفتین بهتر بود به جا فشنگی بذاره از همون مینیاتوری که تو جعبه فیوز هر واحد استفاده میشه؟ 25 آمپر؟
                            در مورد فیوز بعد کنتور که گفتین قبل محافظ جان،این سه تا فیوز گذاشته به عنوان فیوز اصلی این اومده خلاصه کرده تو 3 تا فاز. در واقع به نظر شما باید برا هر واحد فیوز میذاشت؟8تا واحد یکی هم فیوز 3 فاز عین قبل کنتور؟ اگه اینجوریه قبل و بعده کنتور چه ضرورتی داره تکرار فیوز؟؟؟
                            بله اون لوله برا ارته که رفته تو پشت دیوار تو چاه ارت
                            بله بجای فشنگی از مینیاتوری باید میتونست استفاده کنه.(با توجه به امپر کنتور دیگه)
                            متوجه قسمت دوم صحبتتون نشدم ولی اینجور که توی عکس ها داریم ما توی تابلو 8 تا محافظ جان 25 امپر تکفاز داریم که میشه حدث زد واسه واحداس .و یدونه هم محافظ جان سه فاز بهمراه فیوز سه فاز داریم که فک میکنم واسه اسانسور باشه .
                            اگه اینطور باشه ینی واسه واحد ها فقط از محافظ جان استفاده کرده (که این درست نیس ) منظور اینه که ما نمیتونیم فقط از محافظ جان بعنوان فیوز اصلی استفاده کنیم .(ینی فیوز اصلی + محافظ جان باید استفاده بشه.)
                            البته اگه تابلو کنتوری رو از جایی گرفته باشین که تاییده اداره برق داشته باشه به مشکل بر نمیخورین.
                            فیوز قبل کنتور واسه اداره برقه واسه اینکه هر موقع خواست بتونه قطعش کنه و روی کنتور مورد نظرش کار بکنه.(معمولا پلمپم میشه )
                            فیوز بعد کنتور واسه مشترکه که اگه اتفاقی افتاد بتونه برق واحد رو از پایین قطع بکنه و بکارش برسه.
                            ی نگاهی هم به نقشه تابلو برق بندازی کارتو خیلی راه میندازی .دقیق میدونی چی رو کجا باید استفاده کنی .سوالی هم بود در خدمتیم

                            دیدگاه