با سلام خدمت اساتید محترم:
در یک موتور 3 فاز تازه سیم پیچی شده، که قرار است با روش ستاره راه اندازی و به روش مثلث کار کند، دارای 6 سر سیم آزاد می باشد و توسط متخصص سیم پیچی هیچ کدام از سر علامت گذاری نشده چگونه و به وسیله و چه ابزاری سر و ته این سیم پیچ ها قابل مشخص شدن است. ( من روش وصل کردن ستاره و مثلث را با کنتاکتور و فیوز های حرارتی و مینیاتوری می دانم) اما وقتی که 6 سر سیم که باید با نام های u v w و x y z مشخص نشده تا آن ها را به ترمینال یا تخته کلم وصل کنیم چگونه است.
در یک موتور 3 فاز تازه سیم پیچی شده، که قرار است با روش ستاره راه اندازی و به روش مثلث کار کند، دارای 6 سر سیم آزاد می باشد و توسط متخصص سیم پیچی هیچ کدام از سر علامت گذاری نشده چگونه و به وسیله و چه ابزاری سر و ته این سیم پیچ ها قابل مشخص شدن است. ( من روش وصل کردن ستاره و مثلث را با کنتاکتور و فیوز های حرارتی و مینیاتوری می دانم) اما وقتی که 6 سر سیم که باید با نام های u v w و x y z مشخص نشده تا آن ها را به ترمینال یا تخته کلم وصل کنیم چگونه است.





آسیب میبینه. سرهای هم نام (به قول اساتید مدار) رو از یه راه دیگه هم میشه پیدا کرد. ابتدا با مولتی متر سه تا کلاف مجزا رو پیدا میکنیم. سپس از روشی که در ترانس هم استفاده میشه استفاده میکنیم به این صورت که با رعایت اصول ایمنی یک طرف هر سه کلاف رو به هم وصل میکنیم و ولتاژ AC رو به یک سر آزاد یکی از کلاف ها و نقطه مشترک وصل میکنیم.