    سلام و درود
    سوالی در مورد تقسیم برق سه فاز داشتم که ممنون میشم راهنمایی کنید
    یک کنتور داریم با برق سه فاز ۵۰ امپر که خروجی ما از کنتور یک کابل مفتول چهار در ده که سه تاش فازه یکیش نول
    با توجه به مشترک بودن نول بین این فازها هر فاز چند امپر رو میتونه تحمل کنه؟
    چون در سیستم تکفاز کابل با سطح مقطع ۱۰میتونه تقریبا ۵۰ امپر رو اگر کنتور اجازه بده منتقل کنه....
    حالا در سیستم سه فاز با استفاده خانگی منظورم دستگاه ها همه ۲۲۰ولت هستن چند امپر میتونم عبور بدم؟؟؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید

    #2
    پاسخ : تقسیم برق سه فاز در منزل

    سلام
    هر فاز 50 آمپر
    ارتباطی به نول نداره
    شما از هر فاز و نول 50 آمپر مصرف کن
    در سیستم سه فاز اگه با متعادل باشه از نول جریانی عبور نمی کنه
    یعنی از کابلی که به کنتور رفته ( فقط نول ) جریانی رد نمی شه


    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تقسیم برق سه فاز در منزل

      با تشکر از پاسخ شما..یک منزل برقکشی کردم که هشتا کولر اسپلیت داره پس با این حساب میتونم روی هر فاز سه تا اسپلیت ۲۴ بندازم؟ اخه همه ی این کولر ها نهایتا با یک کابل یک در ده به نول شبکه متصل میشن..
      با تشکر

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تقسیم برق سه فاز در منزل

        سلام

        آره ممشکلی نیست
        با خیال راحت کارت رو بکن
        بهتره که هر کدوم از اسپلیت ها فیوز مجزا داشته باشن 3



        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

        دیدگاه


          #5
          تو یه مغازه کنتور سه فاز داره با کلمپ آمپر گرفتم هر فاز تو حالت کم مصرف 2.5امپر بود اما نول 20امپر
          ازآنجایی که اگه تقسیم بار درست انجام بشه نول باید صفر باشه و نیست همیشه محل اتصال نول تو جعبه کنتور داغ می‌کنه و یکبار هم آتیش. گرفت چطوری باید متوجه بشم رو کدوم فاز بار بیشتره؟؟

          دیدگاه


            #6
            نوشته اصلی توسط Rouhollah 1362 نمایش پست ها
            تو یه مغازه کنتور سه فاز داره با کلمپ آمپر گرفتم هر فاز تو حالت کم مصرف 2.5امپر بود اما نول 20امپر
            ازآنجایی که اگه تقسیم بار درست انجام بشه نول باید صفر باشه و نیست همیشه محل اتصال نول تو جعبه کنتور داغ می‌کنه و یکبار هم آتیش. گرفت چطوری باید متوجه بشم رو کدوم فاز بار بیشتره؟؟
            با سلام به شما ..
            روی،هر فاز .
            **امپر متری انبری ** را قرار بده و امپر را ببین .....
            .قطر سیمها ایا با هم مشابه هستند یا خیر ?..
            سیمها باید. از جنس مس باشند..
            ..و حداقل ۲/۵
            میلی متر مربع .

            دیدگاه


              #7
              ممنونم از راهنمایی شما البته کابل ۴در ۶ مسی ورودی کنتور
              از کنتور تا فیوز سیم ۶ با کلمپ متر اندازه گرفتم هر فاز ۲.۵ آمپر بود اما نول ۲۰ آمپر
              مشکل این جاست که آمپر روی کدوم فازه مشخص نیست
              نهایتا باید یک فاز یک فاز قطع کنم ببینم در مصرف ها روی کدوم فازه

              دیدگاه


                #8
                نوشته اصلی توسط Rouhollah 1362 نمایش پست ها
                ممنونم از راهنمایی شما البته کابل ۴در ۶ مسی ورودی کنتور
                از کنتور تا فیوز سیم ۶ با کلمپ متر اندازه گرفتم هر فاز ۲.۵ آمپر بود اما نول ۲۰ آمپر
                مشکل این جاست که آمپر روی کدوم فازه مشخص نیست
                نهایتا باید یک فاز یک فاز قطع کنم ببینم در مصرف ها روی کدوم فازه
                با سلام ...
                ببین آمپر متر ایا سالم است. . ودقت کافی را دارد یا خیر

                دیدگاه


                  #9
                  سلام خدمت دوستان
                  لطفا راهنمایی بفرمایید
                  من دست به یخچال میزنم برق داره وقتی دمپایی نمی پوشم
                  اما یه چیزی زیر پای من باشه تقریبا برق نداره
                  ساختمان ما سیم ارت نداره
                  حالا داخل پذیری که یخچال بهش وصله یه تیکه سیم از نول به ارت پریز وصل کردم برق اضافی کامل تخلیه میشه و دیگه بدنه یخچال برق نداره آیا میشه به این اکتفا کنم این کار مشکلی درست نمیکنه برای یخچال ، دوتا محافظ برق هم به یخچال متصله ،

                  دیدگاه


                    #10
                    نوشته اصلی توسط Jk0071 نمایش پست ها
                    سلام خدمت دوستان
                    لطفا راهنمایی بفرمایید
                    من دست به یخچال میزنم برق داره وقتی دمپایی نمی پوشم
                    اما یه چیزی زیر پای من باشه تقریبا برق نداره
                    ساختمان ما سیم ارت نداره
                    حالا داخل پذیری که یخچال بهش وصله یه تیکه سیم از نول به ارت پریز وصل کردم برق اضافی کامل تخلیه میشه و دیگه بدنه یخچال برق نداره آیا میشه به این اکتفا کنم این کار مشکلی درست نمیکنه برای یخچال ، دوتا محافظ برق هم به یخچال متصله ،
                    با سلام. وعرض،وقت بخیر ...
                    در ابتدا ..
                    جهت دوشاخه یخچال را معکوس کرده. و ببیند که ایا .
                    باز هم بدنه یخچال برق دارد یا نه ..
                    اگر با این روش مشکل حل شد ...فاز و نول. را از داخل پریز جابجا کنید ....و

                    ..اگر امکان دارد برای بدنه یخچال سيم ارت وصل کنید .

                    ‌