اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

برآورد بار

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    برآورد بار

    سلام .خدمت دوستان
    یک تابلو برق دارای ۵۰ عدد فیوز ۳۲ آمپر تکفاز می باشد.
    هرکدام از این فیوز ها مربوط به یک غرفه تجاری حدودا ۳۵ تا ۴۰ متری می باشد. مصارف غرفه ها عمدتا کولر گازی ۲۴ تا ۳۶ هزار ، روشنایی ، یخچال و کامپیوتر و دوربین است
    برای برآورد بار من یک ضریب همزمانی ۰.۸ بابت هر جعبه فیوز داخل غرفه در نظر گرفتم با ضریب توان فرضی ۰.۹ که توان هر غرفه می شود ۵.۳ کیلو وات
    و توان کل می شود ۲۶۵ کیلو وات
    یک ضریب همزمانی ۰.۵ هم برای کل تابلو در نظر گرفتم که توان طراحی میشه ۱۳۳ کیلووات و جریان طراحی می شود ۲۱۲ آمپر.
    این محاسبات درسته ؟ ضریب همزمانیها و ضریب توان درست فرض شده؟
    ممنون

    #2
    دوستان کسی میتونه راهنماییم کنه .ممنون میشم

    دیدگاه

    لطفا صبر کنید...
    X