بابا سرباز
اگه قابل فهم نیست برات.باید از کتاب های هنرستان استفاده کنی حتما.
این طوری اگه این مسائلو خونده باشی زود یادت میاد.
http://www.ecapic.ir/image2/ECA-101128124153.jpg
http://www.ecapic.ir/image2/ECA-101128124247.jpg
قابل توجه است که از مقدار ارایه شده "ولتاژ کمتر"ولتاژی است که به سر هر فاز از سیم پیچی موتور باید داده شود
تا موتور توان اسمی خود را داشته باشد.اگرولتاژ شبکه به مقدار کمتر ارایه شده در پلاک موتور باشد لازم است موتور با اتصال مثلث به شبکه وصل شود.اگر ولتاز شبکه به مقدار بیشتر ارایه شده در پلاک موتور باشدبرای داشتن توان اسمی موتور لازم است اتصال موتور به شبکه از نوع اتصال ستاره باشدوگرنه موتور خواهد سوخت.
مثلا درشبکه برق ایران که ولتژ ان 231/400 میباشد,اگر در پلاک موتور 220/380 نوشته شود این موتور در شبکه ایران بایداتصال ستاره داشته باشد.
واگر در پلاک موتور 380/660 نوشته شده باشد این موتور در اتصال مثلث توان اسمی خود را خواهد داد.واگر بخواهیم از یک سوم قدرت موتور استفاده کنیم یا راه اندازی جریان کمتر داشته باشیم از اتصال ستاره میتوان استفاده کرد تاکید میشود این موتور در اتصال ستاره یک سوم توان اسمی خود را خواهد داشت
دیدگاه