    سلام
    دلیل جریان حجومی ترانسفورماتور چیه ؟
    ما در مدل ترانس تعدادی مقاومت و سلف داریم . در نگاه اول وقتی ترانس سو ئیچ می شود انتظار می رود به دلیل سلفی مقاومتی بودن مدل ترانس جریان پرش نداشته باشد . این با واقعیت جور در نمی آید؟
    www.eeep.ir

    #2
    پاسخ : جریان لحظه راه اندازی ترانسفورماتور

    سلام

    دوست عزیز مدل ترانس دل حالت ماندگار میباشد . برای بررسی جریان هجومی بایستی حالت گذرای یک سلف را بررسی کنی و سپس آن را به ترانسفورماتور تعمیم دهید.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : جریان لحظه راه اندازی ترانسفورماتور

      در حالت راه اندازی ترانس اگر منحنی سینوسی در ابتدای سیکل قرار داشته باشد فوران ماکس در این حالت دوبرابر می شود و دوبرابر شدن فوران درهسته منجر به جریان مغناطیسی بزرگی میشود در واقع در قسمتی از سیکل ترانسفورماتور مانند اتصال کوتاه عمل کرده و جریان بسیار بزرگی جاری می شود و به ازای 0 درجه بدتیرین حالت است و جریاتن حاصل به اندازه ای از جریان نامی بیشتر است معمولا زاویه ولتاژ اعمالی در موقع اتصال کنترل نمی گرددبنابراین ممکن است در چند سیکل اول پس از وصل ترانسفورماتور به برق،جریانهای هجومی بسیار بزرگی به وجود اید.باید ترانسفورماتور و شبکه برق مربوط قادر به تحمل این جریانها باشد