    خازن برای موتور سه فاز

    با سلام
    یه موتور سه فاز با مشخصات
    3 KW
    220/380v
    11/8-6/8 A
    COSQ 0.82
    دارم میخوام برای از بین بردن توان راکتیوش براش خازن بزارم برای انتخاب خازن مشکل دارم لطفا راهنمایی بفرمایید چه خازنی براش بخرم

    #2
    پاسخ : خازن برای موتور سه فاز

    کوچیکترین خازنی ک دیدم 2.5kvar هستش ک برای موتور شما زیاده

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : خازن برای موتور سه فاز

      ممنون دوست عزیز،اگر توانش زیاد باشه ایرادی پیدا میکنه؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : خازن برای موتور سه فاز

        فکر کنم برای همچین موتوری نمیزارند !
        اگر یک موتور دارید ، لازم نیست
        اگر کلی موتور دارید ، باید بانک خازنی بزنید

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : خازن برای موتور سه فاز

          نوشته اصلی توسط hamid.ch نمایش پست ها
          کوچیکترین خازنی ک دیدم 2.5kvar هستش ک برای موتور شما زیاده
          نوشته اصلی توسط saltiti1 نمایش پست ها
          با سلام
          یه موتور سه فاز با مشخصات
          3 KW
          220/380v
          11/8-6/8 A
          COSQ 0.82
          دارم میخوام برای از بین بردن توان راکتیوش براش خازن بزارم برای انتخاب خازن مشکل دارم لطفا راهنمایی بفرمایید چه خازنی براش بخرم
          نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی نمایش پست ها
          فکر کنم برای همچین موتوری نمیزارند !
          اگر یک موتور دارید ، لازم نیست
          اگر کلی موتور دارید ، باید بانک خازنی بزنید
          موتور زیاده، بانک خازنی هم دارم، مشکل اینجاست که این موتورها سریعا روشن و خاموش میشن و رگولاتور نمیتونه اینقد سریع عمل کنه میخوام روی هر موتور جداگانه خازن بزارم

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : خازن برای موتور سه فاز

            خب این موتور در حدی نیست ک خازن جداگانه براش بزاری،معمولا رگلاتور روی 0.95 میزارن و وارد شدن و خارج شدن این موتور کوچیک باعث خارج از محدوده شدن(0.9 تا 1) کسینوی فی نمیشه
            وقتی این موتور وارد مدار میشه کسینوس فی رو روی رگلاتور نگاه کنید ببینید خارج از حد مجاز میشه


            نوشته اصلی توسط saltiti1 نمایش پست ها
            ممنون دوست عزیز،اگر توانش زیاد باشه ایرادی پیدا میکنه؟
            بله مشکل داره
            اگه شبکه خازنی بشه بازهم هزینه توان راکتیو روی قبض میاد
            جدیدترین ویرایش توسط hamid.ch; ۰۹:۵۱ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : خازن برای موتور سه فاز

              اگه 3 کیلو ولت امپر باشه و ولتاژ هم 380 ولت باشه
              اگه کسینوس فی اولیه 82 باشه برای فی 90 داریم 0.641 کیلو وار
              اگه کسینوس فی اولیه 82 باشه برای فی 95 داریم 1.1 کیلو وار

              اگه 6.8 امپر باشه و ولتاژ هم 380 ولت باشه
              اگه کسینوس فی اولیه 82 باشه برای فی 90 داریم 0.7842 کیلو وار
              اگه کسینوس فی اولیه 82 باشه برای فی 95 داریم 1.3554 کیلو وار