افزایش ولتاژ AC با متد سوئیچینگ
Collapse
X
-
من اخر سر نتونستم موتور برق باغمون که وقتی لامپ رشته ای وصل میشه به صورت خیلی ریز پر پر میزنه چشم دقیق میتونه تشخیصبده اینوحل کنم شما راه حلی دارین؟نوشته اصلی توسط axiom2600 نمایش پست ها
این مشکل رو من این روزها زیاد میبینم که ولتاژ بالا میرود ( بعلت تپ ترانس های 20 کیلو ) که در ساعت کم باری افزایش ولتاژ رو باعث میشه
اما تعداد تجهیزات استفاده شده اینورتری زیادشده ( یخچال ، اسپلیت ، لباسشویی و ... ) حتی منابع تغذیه سویچینگ هم خازنهاشون اکثرا 400 ولتی هست
این افزایش ولتاژ در دراز مدت این خازن رو تحت تاثیر میزاره علاوه بر اینکه کیفیت خازنها هم در حالت اکونومی زیاد خوب نیست
دیدگاه
-
درود،نوشته اصلی توسط axiom2600 نمایش پست ها
این مشکل رو من این روزها زیاد میبینم که ولتاژ بالا میرود ( بعلت تپ ترانس های 20 کیلو ) که در ساعت کم باری افزایش ولتاژ رو باعث میشه
اما تعداد تجهیزات استفاده شده اینورتری زیادشده ( یخچال ، اسپلیت ، لباسشویی و ... ) حتی منابع تغذیه سویچینگ هم خازنهاشون اکثرا 400 ولتی هست
این افزایش ولتاژ در دراز مدت این خازن رو تحت تاثیر میزاره علاوه بر اینکه کیفیت خازنها هم در حالت اکونومی زیاد خوب نیست
در مورد منبع تغذیه های سویچینگ ، اینکه افزایش ولتاژ باعث کاهش طول عمر بشه، یا بالعکس ، بحث جالبی هست.
با افزایش ولتاژ برق شهر، همونطور که گفتید ، مسلما ولتاژ دوسر خازن صافی بالا میره، مگر اینکه مکانیزمی مثل PFC وجود داشته باشه که ولتاژ خازن صافی رو تثبیت کنه.
اما از طرفی ، پیک ریپل جریانی که از خازن صافی عبور میکنه هم کمتر میشه.
مسلما کاهش ریپل جریان عبوری از خازن هم میتونه در افزایش طول عمر خازن موثر باشه.
دیدگاه
-
من دیسپاچینگ هستم ، امروز در سطح ولتاژ 380 یا 220 شهری 247 ولت ثبت کردیمنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
درود،
در مورد منبع تغذیه های سویچینگ ، اینکه افزایش ولتاژ باعث کاهش طول عمر بشه، یا بالعکس ، بحث جالبی هست.
با افزایش ولتاژ برق شهر، همونطور که گفتید ، مسلما ولتاژ دوسر خازن صافی بالا میره، مگر اینکه مکانیزمی مثل PFC وجود داشته باشه که ولتاژ خازن صافی رو تثبیت کنه.
اما از طرفی ، پیک ریپل جریانی که از خازن صافی عبور میکنه هم کمتر میشه.
مسلما کاهش ریپل جریان عبوری از خازن هم میتونه در افزایش طول عمر خازن موثر باشه.
البته چند روز پیش هم کاهش فرکانس رو داشتیم
دیدگاه
-
اگر گاورنر موتوربرقتون ایرادی نداشته باشه ، ایراد از AVR هست - پیشنهاد میکنم تا رفع عیب ، بار خازنی از آن نکشیدنوشته اصلی توسط LINUX2017 نمایش پست ها
من اخر سر نتونستم موتور برق باغمون که وقتی لامپ رشته ای وصل میشه به صورت خیلی ریز پر پر میزنه چشم دقیق میتونه تشخیصبده اینوحل کنم شما راه حلی دارین؟
دیدگاه
-
تابستان ها اوضاع شبکه برق طبیعیه خراب بشه.نوشته اصلی توسط axiom2600 نمایش پست ها
من دیسپاچینگ هستم ، امروز در سطح ولتاژ 380 یا 220 شهری 247 ولت ثبت کردیم
البته چند روز پیش هم کاهش فرکانس رو داشتیم
ولی به ندرت میبینم که در شهری افزایش ولتاژ رخ بده ، اکثرا افت ولتاژ هست.
دیدگاه
-
درودنوشته اصلی توسط LINUX2017 نمایش پست ها
من اخر سر نتونستم موتور برق باغمون که وقتی لامپ رشته ای وصل میشه به صورت خیلی ریز پر پر میزنه چشم دقیق میتونه تشخیصبده اینوحل کنم شما راه حلی دارین؟
مشکل موتور برق شما از کم شدن دور موتور کوپله به ژنراتور است که زیر بار کم میشود، معمولا اگر این ژنراتورها بیشتراز توان نامی آن ازش بار گرفته نشود باید دور موتور آن با توجه به باری که از آن گرفته میشود کم یا زیاد شود و وظیفه این تغییر دور بر عهده وسیله ای بنام گاورنر است لذا ممکن است گاورنر خراب شده و یا نیاز به تنظیم داشته باشد. در غیر اینصورت باری را که از آن میگیرید بیشتر از توان نامی ژنراتور و دور نامی موتور کوپله به آن است که چاره ای برای آن وجود ندارد، الا تعویض آن با یک موتور برق بزرگتر و قوی تر.
- تشکرها 2
دیدگاه
-
تپ چنجر ترانس 132 یکی از پستها دچار ایراد شده و با توجه به ظرفیت ترانس امکان مانور روی آن نیست و ثابت مانده و اجازه افزایش و کاهش نداردنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
تابستان ها اوضاع شبکه برق طبیعیه خراب بشه.
ولی به ندرت میبینم که در شهری افزایش ولتاژ رخ بده ، اکثرا افت ولتاژ هست.
بالتبع شرکت توزیع با تغییر تپ های 20 بایستی ولتاژ رو کنترل کنه که با توجه به مصرف بالا ، در ساعات پیک و غیر پیک تغییرات ولتاژ زیادی در روز داریم
دیدگاه
-
دوستان با اضافه شدن بحث موتور به این تاپیک یه سو تفاهمی داره ایجاد میشه لازم میدونم برگردیم به تعارفنوشته اصلی توسط mehranal نمایش پست هاسلام مجدد خدمت شما دوستان
Avrانواع مختلفی دارد ولی avr که بتونه ولتاژ خروجی رو تغییر بده نداریم بلکه ولتاژ ورودی dcهسته قفس سنجابی موتور الکتریکی که بین 7تا 40ولت هست تغییر میده که با تغییر اون ولتاژ مربعی که سیم پیچ ثانویه تولید میکنه تغییر میکنه
کلا عملکرد استابلایزر با avr فرق داره
استابلایزر : با یک ترانس استپ های ولتاژی ایجاد میکند و با رله ولتاژ مناسب را میدهد البته نوع موتورایز نیز موجود می باشد که به آن Automatic Voltage Regulator نیز میگویند
AVR : میکروکنترلر AVR ATMEGA32
AVR : تنظیم کننده ولتاژ روتور ژنراتورها جهت تنظیم ولتاژ خروجی ژنراتور که به صورت براش و براشلس این کار را انجام می دهد
گاورنر : تنظیم کننده سرعت موتور کوپل شده با ژنراتور جهت ثابت نگه داشتن فرکانس ( مثلا دور 3000rpm برای ژنراتورهای دو قطب در فرکانس 50 هرتز )
هر کدام از تعاریف بالا کاملا از هم مستقل می باشند
تمامی دوستان صحبتشان کاملا منطقی و صحیح می باشد
دیدگاه
-
بله مشکل از avr هس میخوام یه مدار پیدا کنم خودم بسازم منتهی هیججا چیزی نیس کسی میتونه کمک کنه؟نوشته اصلی توسط axiom2600 نمایش پست ها
اگر گاورنر موتوربرقتون ایرادی نداشته باشه ، ایراد از AVR هست - پیشنهاد میکنم تا رفع عیب ، بار خازنی از آن نکشید
دیدگاه
-
گاها به خاطر مصرف. بنز ین ارپی امو میارم پایین از پیچ گاورنر اونقت اتفاق میفته ریپل شدید میشه میخوام با ارپی ام پایین ریپلو حذف یا حداقل کنم ممکن پذیره؟ البته یدونه ژنراتور دیگه هم دارم avrخرابه و ولتاژ از حداقل ۹۰ولت به ۲۶۰ولت میرسه لامپ تستمو سوزوند برای این avr مدار هس بسازم یاحاضریشو بگیرم و avrبه روتور وصله ؟ کودوم سیم وصل میشه ؟نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
درود
مشکل موتور برق شما از کم شدن دور موتور کوپله به ژنراتور است که زیر بار کم میشود، معمولا اگر این ژنراتورها بیشتراز توان نامی آن ازش بار گرفته نشود باید دور موتور آن با توجه به باری که از آن گرفته میشود کم یا زیاد شود و وظیفه این تغییر دور بر عهده وسیله ای بنام گاورنر است لذا ممکن است گاورنر خراب شده و یا نیاز به تنظیم داشته باشد. در غیر اینصورت باری را که از آن میگیرید بیشتر از توان نامی ژنراتور و دور نامی موتور کوپله به آن است که چاره ای برای آن وجود ندارد، الا تعویض آن با یک موتور برق بزرگتر و قوی تر.
دیدگاه
-
یعنی طبق فرموده شما سیمپیچ ثانویه که اکثر ژنراتور ها که روتور تحریک هستن فک کنمخروجی برقشون موج مربعیه یا خروجی تحریک کننده؟نوشته اصلی توسط mehranal نمایش پست هاسلام مجدد خدمت شما دوستان
Avrانواع مختلفی دارد ولی avr که بتونه ولتاژ خروجی رو تغییر بده نداریم بلکه ولتاژ ورودی dcهسته قفس سنجابی موتور الکتریکی که بین 7تا 40ولت هست تغییر میده که با تغییر اون ولتاژ مربعی که سیم پیچ ثانویه تولید میکنه تغییر میکنه
کلا عملکرد استابلایزر با avr فرق داره
دیدگاه
-
مهندس یه سوال دیگه من یه ژنراتور ۱۰کاوه هم دارم ۳۶.۴ آمپره bkbاینگلیسه داخل تابلو برقش یه مقاومت رؤستا داره اختمال میدم جهت افزار یا کاهش ولتاژ باشه avrهم چون قدیمیه پشت ژنراتور دوتا ترانس بزرگ با سیمپیچ اولیه وثانویه خیلی کلفت داره فک کنم ترانزیستور هس یا استابلایزرش روی مقاومت رؤستا وسطش یه لوله متحرک هس اینو کم زیاد کنم ولتاژ تغییر میکنه؟ مورد بعد اون دوتا ترانس مانند شبیه ترانس کاهنده برقه کارشون چیه؟ سوال دیگر حداقل امپر برای جوشکاری با اینورتر و موتور جوش روغنی رو میدونید؟ این میتونه بکوب جوشکاری کنه؟ چرا جثه این خیلی بزرگه اندازه ژنراتور ۲۰ ۳۰ کاوه هسنوشته اصلی توسط mehranal نمایش پست هاسلام مجدد خدمت شما دوستان
Avrانواع مختلفی دارد ولی avr که بتونه ولتاژ خروجی رو تغییر بده نداریم بلکه ولتاژ ورودی dcهسته قفس سنجابی موتور الکتریکی که بین 7تا 40ولت هست تغییر میده که با تغییر اون ولتاژ مربعی که سیم پیچ ثانویه تولید میکنه تغییر میکنه
کلا عملکرد استابلایزر با avr فرق داره
دیدگاه
-
با سلام و درود،نوشته اصلی توسط LINUX2017 نمایش پست ها
مهندس یه سوال دیگه من یه ژنراتور ۱۰کاوه هم دارم ۳۶.۴ آمپره bkbاینگلیسه داخل تابلو برقش یه مقاومت رؤستا داره اختمال میدم جهت افزار یا کاهش ولتاژ باشه avrهم چون قدیمیه پشت ژنراتور دوتا ترانس بزرگ با سیمپیچ اولیه وثانویه خیلی کلفت داره فک کنم ترانزیستور هس یا استابلایزرش روی مقاومت رؤستا وسطش یه لوله متحرک هس اینو کم زیاد کنم ولتاژ تغییر میکنه؟ مورد بعد اون دوتا ترانس مانند شبیه ترانس کاهنده برقه کارشون چیه؟ سوال دیگر حداقل امپر برای جوشکاری با اینورتر و موتور جوش روغنی رو میدونید؟ این میتونه بکوب جوشکاری کنه؟ چرا جثه این خیلی بزرگه اندازه ژنراتور ۲۰ ۳۰ کاوه هس
طبق مشخصات فنی یک نمونه دستگاه جوش اینورتر ۲۰۰ آمپر ، جریان کشی پیک ۳۸ آمپر و حداکثر جریان هنگام جوشکاری ( با حداکثر قدرت ) ۲۴ آمپر هست.
- تشکرها 1
دیدگاه