    نوشته اصلی توسط mohsen_330
    سلام دوستان
    در یک موتور سه فاز جریان اندازه گیری شده قبل از اینورتر از جریان سر موتور همچنین جریان نشان داده شده توسط سیستم مانیتورینگ کمتره. یعنی در رنج 400 آمپر حدود 20 آمپر اختلاف وجود داره. کسی میدونه چرا؟
    :read: :read: :read:
    سه سال قبل این سوال مدتی ذهنمو مشغول کرده بود و از هر کسی هم میپرسیدم یا نمیدونست یا جوابهای.....میداد.ولی جواب تو بانک خازنی بسیار بزرگ دو سر دیسیلینک اینورتر نهفته است! وقتی شما جریان ورودی اینورتر رو اندازه گیری میکنید در واقع دارید جریان ریپل شارژ و دشارژ خازن دیسیلینک رو اندازه گیری میکنید نه جریان موتور!
    یه نکته رو هم بگم برای مثال یک اینورتر 220 کیلووات روی پل سه فاز خروجی از igbt های 600 امپری استفاده میکنه ولی پل دیودهای ورودیش 200 امپری هستن! چرا؟! چون پل دیود قرار نیست مستقیما موتور رو راه اندازی کنه بلکه باید خازن رو شارژ کنه.
    جناب aliila طبق تجربه بنده 1 امپر اختلاف جریان بین فازها طبیعی نیست کارکرد موتور هم عدم تقارن خواهد داشت و به صورت صداهای عیر طبیعی روی موتور شنیده میشه ودر صورت اه اندازی توسط اینورتر با خطای اینورتر مواجه خواهید شد!