پاسخ : یه سوال راجع به اینورتر
سه سال قبل این سوال مدتی ذهنمو مشغول کرده بود و از هر کسی هم میپرسیدم یا نمیدونست یا جوابهای.....میداد.ولی جواب تو بانک خازنی بسیار بزرگ دو سر دیسیلینک اینورتر نهفته است! وقتی شما جریان ورودی اینورتر رو اندازه گیری میکنید در واقع دارید جریان ریپل شارژ و دشارژ خازن دیسیلینک رو اندازه گیری میکنید نه جریان موتور!
یه نکته رو هم بگم برای مثال یک اینورتر 220 کیلووات روی پل سه فاز خروجی از igbt های 600 امپری استفاده میکنه ولی پل دیودهای ورودیش 200 امپری هستن! چرا؟! چون پل دیود قرار نیست مستقیما موتور رو راه اندازی کنه بلکه باید خازن رو شارژ کنه.
جناب aliila طبق تجربه بنده 1 امپر اختلاف جریان بین فازها طبیعی نیست کارکرد موتور هم عدم تقارن خواهد داشت و به صورت صداهای عیر طبیعی روی موتور شنیده میشه ودر صورت اه اندازی توسط اینورتر با خطای اینورتر مواجه خواهید شد!
نوشته اصلی توسط mohsen_330
یه نکته رو هم بگم برای مثال یک اینورتر 220 کیلووات روی پل سه فاز خروجی از igbt های 600 امپری استفاده میکنه ولی پل دیودهای ورودیش 200 امپری هستن! چرا؟! چون پل دیود قرار نیست مستقیما موتور رو راه اندازی کنه بلکه باید خازن رو شارژ کنه.
جناب aliila طبق تجربه بنده 1 امپر اختلاف جریان بین فازها طبیعی نیست کارکرد موتور هم عدم تقارن خواهد داشت و به صورت صداهای عیر طبیعی روی موتور شنیده میشه ودر صورت اه اندازی توسط اینورتر با خطای اینورتر مواجه خواهید شد!
دیدگاه