    آموزش حفر چاه نول

    اساتید در مکانی بر روی شبکه 220 ولت نیاز به انتقال 400 آمپر برق هست که می بایست چاه نول برای آن در نظر گرفته شود. مکان در شمال می باشد و از رطوبت خیلی خوبی برخوردار است.
    چه نکاتی باید رعایت گردد؟ استفاده از شین مسی در ابعاد 80*10 به طول 20 سانتی متر در عمق یک متر و سیم مسی 25 برای این مورد جوابگو است؟
    به دلیل رطوبت بالا خاک، حتی در فاصله 10 سانتیمتری نیز 220 ولت دریافت میشود.
    سپاسگزارم
  • saeed bagherani
    • 2007/02/18
    • 2573

    #2
    پاسخ : آموزش حفر چاه نول

    سلام
    چاه ارت می خای یا جاه نول

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه

    • punkgeek
      • 2019/09/13
      • 3

      #3
      پاسخ : آموزش حفر چاه نول

      نوشته اصلی توسط S_B_T
      سلام
      چاه ارت می خای یا جاه نول

      چاه نول
      البته به جز روش مش بندی

      دیدگاه

      • saeed bagherani
        • 2007/02/18
        • 2573

        #4
        پاسخ : آموزش حفر چاه نول

        چیزی به اسم چاه نول وجود نداره
        در واقع چاه ارت درستش هست
        می تونی از اون به عنوان نول کمکی هم استفاده کنی
        ولی دلیل نمی شه که سیم نول رو حذف کنید
        به نظ رمن بی خیال اون موضوعی رو که گفتی بشو
        و حتمن سیم نول رو بکش
        توی جاهایی که جریان خیلی کم داری می شه این کار رو کرد ولی در مورد مورد شما به جریان 400 آمپر حتمن باید سیم نول اجرا یبشه



        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

        دیدگاه

        • punkgeek
          • 2019/09/13
          • 3

          #5
          پاسخ : آموزش حفر چاه نول

          نوشته اصلی توسط S_B_T
          چیزی به اسم چاه نول وجود نداره
          در واقع چاه ارت درستش هست
          می تونی از اون به عنوان نول کمکی هم استفاده کنی
          ولی دلیل نمی شه که سیم نول رو حذف کنید
          به نظ رمن بی خیال اون موضوعی رو که گفتی بشو
          و حتمن سیم نول رو بکش
          توی جاهایی که جریان خیلی کم داری می شه این کار رو کرد ولی در مورد مورد شما به جریان 400 آمپر حتمن باید سیم نول اجرا یبشه



          بسیار مچکرم
          برای حدود 20 آمپر چطور؟
          من یه تست انجام دادم اما افت ولتاژ داره، فکر میکنم چاه ارت رو به خوبی پیاده نکردم درسته؟
          و انجام چنین کاری خطرات جانی داره؟
          سپاسگزارم از پ اسختون

          دیدگاه

          • saeed bagherani
            • 2007/02/18
            • 2573

            #6
            پاسخ : آموزش حفر چاه نول

            نوشته اصلی توسط punkgeek
            بسیار مچکرم
            برای حدود 20 آمپر چطور؟
            من یه تست انجام دادم اما افت ولتاژ داره، فکر میکنم چاه ارت رو به خوبی پیاده نکردم درسته؟
            و انجام چنین کاری خطرات جانی داره؟
            سپاسگزارم از پ اسختون
            بهتره که در هر صورت سیم نول اجرا بشه
            چاه ارت توی 6 ماه اول خوب جواب می ده
            بعدا مقاومت زمین تغییر می کنه
            رطوبت ممکنه تغییر کنه و ....
            قطع سیم نول باعث 2 فاز شدن برخی از مصرف کننده های کوچک می شه و خیلی هم مشکل ساز می شه