با سلام
دوست عزیز این مشکل بیشتر توی کارخونه هایی مشاهده میشه که تغذیه بار های تک فاز توی اون بسیار نا متعادل باشه !!!
این امر باعث عبور جریان زیادی از سیم صفر شبکه میشه که در نتیجه ی اون یه پتانسیل الکتریکی روی سیم صفر شما یا همون نول مشاهده میشه...
دلیل دیگه ی اون میتونه مشکل القای فاز روی سیم نول باشه که باعث روشن شدن چراغ فاز متر میشه ...
به هر حال راه تشخیص مشکل اینه که جریان عبوری از سیم نول رو در خروجی کارخونه اندازه گیری کنی در صورت نا متعادل بودن بار سعی به متعادل کردن اون کنید
موفق باشین :nerd:
هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
عزیز برادر به این مشکل میکن فاز کاذب "زمانیکه نول شما در فاز متر چراغش روشن میشه"
5421720-0511 مشکل شما اینجا حل میشه
جناب پاشای 1 عزیز
فاز داشتن نول رو نمی تونیم بندازیم گردن چاه ارت
صحیح نیست به خاطر فروش محصولتون مردم رو اشتباه راهنمایی کنید
این فاز کاذب که شما فرمودید هیچ منبع علمی نداره
اگه داره بسم ا... میتونیم با هم بحث کنیم
نوشته اصلی توسط امیر حیدری
با سلام
دوست عزیز این مشکل بیشتر توی کارخونه هایی مشاهده میشه که تغذیه بار های تک فاز توی اون بسیار نا متعادل باشه !!!
این امر باعث عبور جریان زیادی از سیم صفر شبکه میشه که در نتیجه ی اون یه پتانسیل الکتریکی روی سیم صفر شما یا همون نول مشاهده میشه...
دلیل دیگه ی اون میتونه مشکل القای فاز روی سیم نول باشه که باعث روشن شدن چراغ فاز متر میشه ...
به هر حال راه تشخیص مشکل اینه که جریان عبوری از سیم نول رو در خروجی کارخونه اندازه گیری کنی در صورت نا متعادل بودن بار سعی به متعادل کردن اون کنید
موفق باشین :nerd:
و حتی نمیشه مستقیما بندازیم گردن نامتعادلی بار
اگه این طوری بود خونه ما برقش تک فازه چرا توی حالت نامتعادلی مسلم بار باز هم نول فاز نداره :question: :question: :question:
نوشته اصلی توسط khoshtip118
سلام دوستان
دوستان تو یه کارخونه نولش فاز متر رو روشن میکنه برقش که سه فاز هست ارت هم داره ممکنه مواد ارت اکسید شده باشن :sad:
جناب خوش تیپ 118 عزیز
میشه بگی سیستم ارتت چیه
این کاخونه پست برق خصوصی داره یا از ترانس هوایی تغذیه می شه
نول در کجا فاز داره - توی تابلو های فرعی یا اصلی و یا شاید چراغها یا پریز ها
اصلا چطوری تشخیص دادی فاز داره
با اهم متر اندازه گیری کردی یا با تستر
تازه اگه هر ولتاژ داره چقدره
نسبت به ارت گرفتی یا فاز های دیگه
اگه نسبت به ارت گرفتی از کجا معلوم که ارت مشکل داره
یا اگه نسبت به فاز ها گرفتی ولتاژ هرکدوم نسبت به نول چقدره
و یادت نره جریان نول کلیه تابلو ها رو باید اندازه گیری کنی و ببینی آیا دستگاهی هم سوخته یا نه
اگه جواب اینها رو در آوردی حالا میشه تشخیص داد که ایراد کار از کجاست