نحوه انتخاب کلید اتوماتیک

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • Forutan.reza
    • 1386/07/23
    • 7

    #1

    نحوه انتخاب کلید اتوماتیک

    با سلام خدمت همه دوستان

    نحوه انتخاب کلید اتوماتیک سه فاز MCCB چگونه است ؟ برای مثال برای 800 وات روشنایی چه کلیدی انتخاب بکنم ؟ چنانچه کسی فرمول مرتبط با این موضوع را می دونه ارسال کنه خوشحال میشم .

    با تشکر فروتن
  • Eng. Bozorgnia
    • 1387/03/28
    • 1

    #2
    پاسخ : نحوه انتخاب کلید اتوماتیک

    ابتدا جریان مدار را (با توجه به سطح ولتاژ و ضریب قدرت ) حساب میکنکی
    برای انتخاب MCCB دو مورد را باید در نظر داشت 1)جریان نامی کلید که معمولا حداقل 100 آمپر می باشد
    2)جریان رله حفاظتی که حداقل آن 16 آمپر است(می تواند قابل تعویض باشد یا نباشد)
    بنابراین چنانچه مثلا جریان مدار شما 35 آمپر بود . کلید MCCB با جریان 100 آمپر و رله 40 آمپر مناسب می باشد.
    فراموش نکنید که قدرت قطع اتصال کوتاه کلید نیز باید بزرگتر و مساوی جریان اتصال کوتاه در آن نقطه تاسیسات باشد.(انجام محاسبات اتصال کوتاه ضروری است)

    دیدگاه

    • hojathesam
      • 1387/06/18
      • 2

      #3
      پاسخ : نحوه انتخاب کلید اتوماتیک

      می توانید از کتاب تاسیسات الکتریکی جناب آقای دکتر کلهر استفاده کنید .

      دیدگاه

      • roozen
        • 1384/12/02
        • 33

        #4
        پاسخ : نحوه انتخاب کلید اتوماتیک

        برای 800 وات روشنایی که MCCB استفاده نمیشه.(پول زیاد داری بده به من!!)

        چون حفاظت اضافه بار که نداریم فقط حفاظت اتصال کوتاه میخوایم، از MCB یا همون فیوز مینیاتوری باید استفاده کنی. 800 وات روشنایی هم در صورتی که لامپ غیر از فلورسنت استفاده کنی، خیلی زحمت بکشه 3.5 آمپر مصرف میکنه.
        فیوز هم یه رنج بالاتر از این آمپر انتخاب می کنی.

        دیدگاه

        • saeed bagherani
          • 1385/11/29
          • 2573

          #5
          پاسخ : نحوه انتخاب کلید اتوماتیک

          همون طور جناب roozen عزیز فرمودند نیاز به کلید اتومات نیست
          من در ادامه توضیحات ایشون باید بگم که طبق نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه :
          1- حداقل فیوز جهت رو شنایی 10 امپر
          2- حداقل فیوز جهت پریز ها 16 امپر
          3- برای مصرف کننده های کوچک (مثل ساعت ، دستگاه اعلام حریق و . . . ) فیوز 6 آمپر
          استفاده از کلید اتومات نه تنها برای چنین سیستمی در حالت اتصال کوتاه مفید نیست بلکه در شرایطی ممکنه باعث آتش سوزی سیمهای روشنایی هم بشه
          کلید های اتومات با جریان نامی 25 آمپر هم وجود داره ولی ستینگ جریان نداره و معمولا 40 کلید های آمپر ستینگ 0.6-1 رو داره که تا 24 امپر تنظیم میشه
          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

          دیدگاه