پاسخ : کانورتر HEXIN و OMEGA برای ارتباط با PLC
سیستم rs232 یه سیستم point to point هست . یعنی دو تا دستگاه مستقیم به هم وصل میشن و با هم اطلاعاتشون رو رد و بدل می کنن .دو خط مجزا از هم دارید یه TX یه RX که در آن واحد میتونن دیتا رو ارسال و دریافت کنن.

حالا شما یه بستر دیگه داری به نام RS485 که برای شبکه کردن چند تا دیوایس کاربرد داره. توی این شبکه که فقط یک خط ارتباطی وجود داره نمیشه در آن واحد هم دیتا فرستاد هم گرفت چون تداخل پیش میاد. بنابر این توی شبکه rs485 یکی از دستگاه ها مستر master میشه و بقیه ( ممکنه یکی باشه ، ممکنه 10 تا) اسلیو slave هستن. حالا مستر یه درخواست رو ارسال میکنه و وقتی ارسال پیامش تموم شد میره توی حالت دریافت و گوش میکنه ببینه جواب چی میاد. دستگاه اسلیو هم همیشه در حالت دریافت هست و وقتی پیام مستر رو دریافت کرد تغییر وضعیت میده و میشه فرستنده و پیام رو برای مستر می فرسته. وقتی ارسال پیامش تموم شد دوباره میره روی حالت دریافت.
اگه تو نقشه ها نگاه کنی سمتی که rs485 هست معمولا یه آی سی با شماره 485 یا مشابه. من پایه ها رو از روی max485 میگم. مشابه زیاد داره و همشون تقریبا یکی هستن
پایه 5 و8 تغذیه آیسی هستن
پایه 6و7 پایه های خروجی 485 هست
پایه 1 یا RO خروجی آیسی هست. یعنی وقتی آیسی در حالت دریافت هست صفر و یکهای دریافت شده روی این پایه قرار می گیرن
پایه 4 یا DI ورودی آیسی هست . یعنی وقتی آیسی در حالت ارسال هستش صفرو یک ها رو به این پایه میفرستین تا ارسال بشن
پایه 2 RE فعال ساز بخش دریافت هست و فعال به صفر یعنی وقتی صفر باشه قسمت دریافت فعال میشه
پایه 3 DE فعال ساز بخش ارسال هست و فعال به یک یعنی وقتی یک میشه آیسی ئر وضعیت ارسال قرار میگیره
اگه توی نقشه ها نگاه کنید پایه 2و 3 به هم وصل شدن و یا صفر هست که آیسی در وضعیت دریافت قرار می گیره و یا یک میشه که بخش دریافت قطع میشه و آیسی در وضعیت ارسال قرار میگیره. اگه پایه 2 رو صفر وپایه 3 رو یک کنید تداخل پیش میاد
حالا مهم این هست که مبدل شما وقتی اطلاعات بهش میاد و می خواد ارسال کنه طبقه خروجی رو در وضعیت ارسال قرار بده و بعد برگرده ذوی حالت دریافت.
معمولا میان و با یه مدار ساده وقتی روی خط tx دیتا اومد وضعیت آیسی max485 رو تغییر میدن
سیستم rs232 یه سیستم point to point هست . یعنی دو تا دستگاه مستقیم به هم وصل میشن و با هم اطلاعاتشون رو رد و بدل می کنن .دو خط مجزا از هم دارید یه TX یه RX که در آن واحد میتونن دیتا رو ارسال و دریافت کنن.

حالا شما یه بستر دیگه داری به نام RS485 که برای شبکه کردن چند تا دیوایس کاربرد داره. توی این شبکه که فقط یک خط ارتباطی وجود داره نمیشه در آن واحد هم دیتا فرستاد هم گرفت چون تداخل پیش میاد. بنابر این توی شبکه rs485 یکی از دستگاه ها مستر master میشه و بقیه ( ممکنه یکی باشه ، ممکنه 10 تا) اسلیو slave هستن. حالا مستر یه درخواست رو ارسال میکنه و وقتی ارسال پیامش تموم شد میره توی حالت دریافت و گوش میکنه ببینه جواب چی میاد. دستگاه اسلیو هم همیشه در حالت دریافت هست و وقتی پیام مستر رو دریافت کرد تغییر وضعیت میده و میشه فرستنده و پیام رو برای مستر می فرسته. وقتی ارسال پیامش تموم شد دوباره میره روی حالت دریافت.
اگه تو نقشه ها نگاه کنی سمتی که rs485 هست معمولا یه آی سی با شماره 485 یا مشابه. من پایه ها رو از روی max485 میگم. مشابه زیاد داره و همشون تقریبا یکی هستن
پایه 5 و8 تغذیه آیسی هستن
پایه 6و7 پایه های خروجی 485 هست
پایه 1 یا RO خروجی آیسی هست. یعنی وقتی آیسی در حالت دریافت هست صفر و یکهای دریافت شده روی این پایه قرار می گیرن
پایه 4 یا DI ورودی آیسی هست . یعنی وقتی آیسی در حالت ارسال هستش صفرو یک ها رو به این پایه میفرستین تا ارسال بشن
پایه 2 RE فعال ساز بخش دریافت هست و فعال به صفر یعنی وقتی صفر باشه قسمت دریافت فعال میشه
پایه 3 DE فعال ساز بخش ارسال هست و فعال به یک یعنی وقتی یک میشه آیسی ئر وضعیت ارسال قرار میگیره
اگه توی نقشه ها نگاه کنید پایه 2و 3 به هم وصل شدن و یا صفر هست که آیسی در وضعیت دریافت قرار می گیره و یا یک میشه که بخش دریافت قطع میشه و آیسی در وضعیت ارسال قرار میگیره. اگه پایه 2 رو صفر وپایه 3 رو یک کنید تداخل پیش میاد
حالا مهم این هست که مبدل شما وقتی اطلاعات بهش میاد و می خواد ارسال کنه طبقه خروجی رو در وضعیت ارسال قرار بده و بعد برگرده ذوی حالت دریافت.
معمولا میان و با یه مدار ساده وقتی روی خط tx دیتا اومد وضعیت آیسی max485 رو تغییر میدن
دیدگاه