یکی از دردسرهای جالب XH-W1209 اینه که دمای مورد نظر رو تنظیم میکنیم ولی رله دقیقا همون جایی که انتظار داریم قطع و وصل نمیشه!
تازه وقتی P5 رو هم برای تاخیر تنظیم میکنیم ممکنه فکر کنیم این قابلیت درست کار نمیکنه
ولی خیلی وقت ها مشکل از تفاوت عملکرد P1 و P5 هست.
اول ببینیم رله توی حالت سرمایش چطوری کار میکنه
ماژول XH-W1209 با کد 3011020015 که توی فروشگاه ECA موجوده از سنسور NTC 10K استفاده میکنه و قابلیت تنظیم حالت گرمایش و سرمایش رو داره.
وقتی P0 روی C قرار بگیره ماژول در حالت سرمایش کار میکنه.
فرض کنیم دمای تنظیم شده 25 درجه و مقدار P1 برابر 2 درجه باشه.
در این حالت طبق رفتار رایج W1209 رله با رسیدن دما به حدود 25 درجه فعال میشه ولی برای قطع شدن باید دما تا حدود 23 درجه پایین بیاد.
پس رله قرار نیست با کوچک ترین تغییر دما مدام قطع و وصل بشه.
به این اختلاف دما هیسترزیس میگن و وظیفه P1 هم دقیقا همینه.
حالا P5 چه کاری انجام میده؟
اینجا همون قسمتیه که خیلی ها اشتباه برداشت میکنن.
P5 برای تنظیم تاخیر راه اندازی رله در نظر گرفته شده و معمولا از 0 تا 10 دقیقه قابل تنظیمه.
مثلا اگه P5 رو روی 3 قرار بدیم انتظار داریم فعال شدن رله بعد از رسیدن شرایط لازم با تاخیر انجام بشه.
اما نکته مهم اینه که P5 یه تایمر عمومی برای تاخیر دادن تمام قطع و وصل های رله نیست.
این قابلیت بیشتر برای جلوگیری از روشن شدن سریع و پشت سر هم تجهیزات سرمایشی مثل کمپرسور کاربرد داره.
در ضمن نحوه شروع و صفر شدن تایمر در نسخه های مختلف فریمور W1209 ممکنه متفاوت باشه.
پس اگه انتظار داریم رله هم موقع روشن شدن و هم موقع خاموش شدن دقیقا 3 دقیقه تاخیر داشته باشه ممکنه رفتار واقعی برد با انتظارمون فرق کنه.
یه نکته مهم درباره P4
گاهی مشکل اصلا از هیسترزیس نیست.
مثلا دماسنج مرجع 25 درجه نشون میده ولی نمایشگر W1209 عدد 27 رو نمایش میده.
در این حالت میشه از پارامتر P4 برای اصلاح اختلاف دمای اندازه گیری شده استفاده کرد.
اما بدون مقایسه با دماسنج معتبر بهتره مقدار P4 رو تغییر ندیم.
چطوری بفهمیم مشکل از تنظیماته یا خود ماژول؟
برای یه بررسی ساده میتونیم P0 رو روی C و دمای تنظیمی رو روی 25 و P1 رو روی 2 و P5 رو روی 0 بذاریم.
بعد سنسور رو به آرومی گرم و سرد کنیم و دمای تغییر وضعیت رله رو یادداشت کنیم.
اگه رفتار رله مطابق انتظار بود P5 رو مثلا روی 2 دقیقه قرار بدیم و این بار زمان فعال شدن رله رو بررسی کنیم.
بهتره وضعیت LED رله و صدای کنتاکت رو هم در نظر بگیریم چون در بعضی نسخه ها چشمک زدن LED نشون دهنده انتظار برای پایان تاخیره.
برای تست اولیه هم بهتره به جای کمپرسور از یه بار کم خطر استفاده کنیم.
تازه وقتی P5 رو هم برای تاخیر تنظیم میکنیم ممکنه فکر کنیم این قابلیت درست کار نمیکنه

ولی خیلی وقت ها مشکل از تفاوت عملکرد P1 و P5 هست.
اول ببینیم رله توی حالت سرمایش چطوری کار میکنه
ماژول XH-W1209 با کد 3011020015 که توی فروشگاه ECA موجوده از سنسور NTC 10K استفاده میکنه و قابلیت تنظیم حالت گرمایش و سرمایش رو داره.
وقتی P0 روی C قرار بگیره ماژول در حالت سرمایش کار میکنه.
فرض کنیم دمای تنظیم شده 25 درجه و مقدار P1 برابر 2 درجه باشه.
در این حالت طبق رفتار رایج W1209 رله با رسیدن دما به حدود 25 درجه فعال میشه ولی برای قطع شدن باید دما تا حدود 23 درجه پایین بیاد.
پس رله قرار نیست با کوچک ترین تغییر دما مدام قطع و وصل بشه.
به این اختلاف دما هیسترزیس میگن و وظیفه P1 هم دقیقا همینه.
حالا P5 چه کاری انجام میده؟
اینجا همون قسمتیه که خیلی ها اشتباه برداشت میکنن.
P5 برای تنظیم تاخیر راه اندازی رله در نظر گرفته شده و معمولا از 0 تا 10 دقیقه قابل تنظیمه.
مثلا اگه P5 رو روی 3 قرار بدیم انتظار داریم فعال شدن رله بعد از رسیدن شرایط لازم با تاخیر انجام بشه.
اما نکته مهم اینه که P5 یه تایمر عمومی برای تاخیر دادن تمام قطع و وصل های رله نیست.
این قابلیت بیشتر برای جلوگیری از روشن شدن سریع و پشت سر هم تجهیزات سرمایشی مثل کمپرسور کاربرد داره.
در ضمن نحوه شروع و صفر شدن تایمر در نسخه های مختلف فریمور W1209 ممکنه متفاوت باشه.
پس اگه انتظار داریم رله هم موقع روشن شدن و هم موقع خاموش شدن دقیقا 3 دقیقه تاخیر داشته باشه ممکنه رفتار واقعی برد با انتظارمون فرق کنه.
یه نکته مهم درباره P4
گاهی مشکل اصلا از هیسترزیس نیست.
مثلا دماسنج مرجع 25 درجه نشون میده ولی نمایشگر W1209 عدد 27 رو نمایش میده.
در این حالت میشه از پارامتر P4 برای اصلاح اختلاف دمای اندازه گیری شده استفاده کرد.
اما بدون مقایسه با دماسنج معتبر بهتره مقدار P4 رو تغییر ندیم.
چطوری بفهمیم مشکل از تنظیماته یا خود ماژول؟
برای یه بررسی ساده میتونیم P0 رو روی C و دمای تنظیمی رو روی 25 و P1 رو روی 2 و P5 رو روی 0 بذاریم.
بعد سنسور رو به آرومی گرم و سرد کنیم و دمای تغییر وضعیت رله رو یادداشت کنیم.
اگه رفتار رله مطابق انتظار بود P5 رو مثلا روی 2 دقیقه قرار بدیم و این بار زمان فعال شدن رله رو بررسی کنیم.
بهتره وضعیت LED رله و صدای کنتاکت رو هم در نظر بگیریم چون در بعضی نسخه ها چشمک زدن LED نشون دهنده انتظار برای پایان تاخیره.
برای تست اولیه هم بهتره به جای کمپرسور از یه بار کم خطر استفاده کنیم.