اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #31
    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

    نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
    امکان گذاشتن مادونقرمز یا اوپتی کانتر نیست
    دستگاه تا 350 درجه دماش میره بالا

    تا اینجا بهترین گزینه کنترل جریان هست که با اندازه گرفتنش میشه خیلی راحت فهمید


    ضمنان این ایده از سمت اداره استاندارد داده شده و گفته این امکانات باید روی فن هلتون باشه

    با روش CT آشنایی ندارم و نمیدونم چقدر جواب میده یا ...

    و طبق چیزی که توی دیتا شیت ACS 712 خوندم، برای جریان بالا هست و جریان اینقدر پایین رو ظاهرا نمیتونه اندازه گیری کنه
    CT= Current Transformer بطور ساده از همون خاصیت ترانسفرمر استفاده میکند و سیم حامل جریان بعنوان اولیه از آن عبور کرده و در سیم پیچ ثانویه جریان القا میکند. البته استفاده از آن هم برای جریانهای پایین کمی سخت است و نیاز به CT های حساس و طبعا گرانقیمت دارد.
    به عنوان راه دیگر شما میتوانید از یک مقاومت شانت کم اهم (ترجیحا شانتهای فلزی که دما اثر کمتری بر روی تغییر میزان مقاومت آنها دارد)در مسیر جریان موتور استفاده کنید و ضمن خواندن ولتاژ دو سر آن جریان را محاسبه نمایید فقط در اینحالت دیگر مدار شما از برق شهر ایزوله نمیباشد.
    نکته دیگر اینکه دمای 350 درجه میتواند بر روی کارکرد کلیه تجهیزات الکترونیکی تاثیر بگذارد. آیا کل مجموعه شما در این دما قرار دارد؟
    موفق باشید.


    نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
    با سلام به شما.....قفل شدن و عدم چرخش،روتور یعنی اتصال کوتاه ....و فیوز اگر صحیح انتخاب شده باشد....خیلی سریع عکس*العمل نشان می دهد ....حالا اگه مدار خیلی جای حساسی باشد ......حفاظتهای چند گانه شاید لازم باشد .........فیوز می*تواند در مدت ..چهار صدم ثانیه ....مدار را قطع کند ....ایا کافی نیست ؟....بی متال هم در جریان اضافی کارایی خوبی دارد ....اما راههای گران قیمت تری هم وجود دارد ...با میکرو...
    با سلام و احترام
    فیوز مد نظر شما که در چهارصدم ثانیه عمل مینماید قاعدتا باید فیوز سریع سوز باشد. آیا با توجه به اختلاف جریان حالت عادی و جریانی که در حالت درگیری روتور رخ میدهد جریان راه اندازی باعث سوختن فیوز نمیشود؟
    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۰۲:۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰.

    دیدگاه


      #32
      پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
      CT= Current Transformer بطور ساده از همون خاصیت ترانسفرمر استفاده میکند و سیم حامل جریان بعنوان اولیه از آن عبور کرده و در سیم پیچ ثانویه جریان القا میکند. البته استفاده از آن هم برای جریانهای پایین کمی سخت است و نیاز به CT های حساس و طبعا گرانقیمت دارد.به عنوان راه دیگر شما میتوانید از یک مقاومت شانت کم اهم (ترجیحا شانتهای فلزی که دما اثر کمتری بر روی تغییر میزان مقاومت آنها دارد)در مسیر جریان موتور استفاده کنید و ضمن خواندن ولتاژ دو سر آن جریان را محاسبه نمایید فقط در اینحالت دیگر مدار شما از برق شهر ایزوله نمیباشد.نکته دیگر اینکه دمای 350 درجه میتواند بر روی کارکرد کلیه تجهیزات الکترونیکی تاثیر بگذارد. آیا کل مجموعه شما در این دما قرار دارد؟موفق باشید.با سلام و احترامفیوز مد نظر شما که در چهارصدم ثانیه عمل مینماید قاعدتا باید فیوز سریع سوز باشد. آیا با توجه به اختلاف جریان حالت عادی و جریانی که در حالت درگیری روتور رخ میدهد جریان راه اندازی باعث سوختن فیوز نمیشود؟
      با عرض،سلام به شما ........فیوز در مدت زمان کوتاهی عمل می کند ....به شرطی که اتصال کوتاه باشد.....اتصال کوتاه یعنی جریا ن خیلی زیاد .... یعنی چقدر ؟ بیشتر از بیست برابر جریان نامی موتور .......در راه اندازی که جریان اینقدر زیاد نمیشه.......

      دیدگاه


        #33
        پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

        نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
        با عرض،سلام به شما ........فیوز در مدت زمان کوتاهی عمل می کند ....به شرطی که اتصال کوتاه باشد.....اتصال کوتاه یعنی جریا ن خیلی زیاد .... یعنی چقدر ؟ بیشتر از بیست برابر جریان نامی موتور .......در راه اندازی که جریان اینقدر زیاد نمیشه.......
        با سلام مجدد
        وقتی من پرسیدم :
        "آیا با توجه به اختلاف جریان حالت عادی و جریانی که در حالت درگیری روتور رخ میدهد جریان راه اندازی باعث سوختن فیوز نمیشود؟"
        بر اساس فرضیات درخواست کننده بود که در زیر مشاهده میفرمایید.


        نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
        حالا موقعی که کار میکنه و حالت عادی 220 میلی آمپر هست.
        نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
        و حالتی که با دست فن رو نگه میدارم میره تا 310 میلی آمپر.

        چطوری میتونم این مقدار رو اندازه گیری کنم؟
        جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۰۸:۳۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰.

        دیدگاه


          #34
          پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

          نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
          با سلام مجددوقتی من پرسیدم :"آیا با توجه به اختلاف جریان حالت عادی و جریانی که در حالت درگیری روتور رخ میدهد جریان راه اندازی باعث سوختن فیوز نمیشود؟"بر اساس فرضیات درخواست کننده بود که در زیر مشاهده میفرمایید.[FONT=Yekan]
          با سلام به شما دوستان .....میتوانید با سیستم تاکو متر نوری این کنترل سرعت را انجام دهید..

          دیدگاه


            #35
            پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

            نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
            CT= Current Transformer بطور ساده از همون خاصیت ترانسفرمر استفاده میکند و سیم حامل جریان بعنوان اولیه از آن عبور کرده و در سیم پیچ ثانویه جریان القا میکند. البته استفاده از آن هم برای جریانهای پایین کمی سخت است و نیاز به CT های حساس و طبعا گرانقیمت دارد.
            به عنوان راه دیگر شما میتوانید از یک مقاومت شانت کم اهم (ترجیحا شانتهای فلزی که دما اثر کمتری بر روی تغییر میزان مقاومت آنها دارد)در مسیر جریان موتور استفاده کنید و ضمن خواندن ولتاژ دو سر آن جریان را محاسبه نمایید فقط در اینحالت دیگر مدار شما از برق شهر ایزوله نمیباشد.
            نکته دیگر اینکه دمای 350 درجه میتواند بر روی کارکرد کلیه تجهیزات الکترونیکی تاثیر بگذارد. آیا کل مجموعه شما در این دما قرار دارد؟
            موفق باشید.




            با سلام و احترام
            فیوز مد نظر شما که در چهارصدم ثانیه عمل مینماید قاعدتا باید فیوز سریع سوز باشد. آیا با توجه به اختلاف جریان حالت عادی و جریانی که در حالت درگیری روتور رخ میدهد جریان راه اندازی باعث سوختن فیوز نمیشود؟
            محیط داخل دستگاه تا 350 درجه بالا میره اما برای این دستگاه تا 220 درجه.

            پره های فن داخل دستگاه و عمل سیرکوله را انجام میدند. اما خود موتور فن پشت دستگاه هست و دماش کمتره. اما مدار در قسمت پایین دستگه هست که بیشتر از 70 درجه نمیشه.
            *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*

            دیدگاه


              #36
              پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

              نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
              محیط داخل دستگاه تا 350 درجه بالا میره اما برای این دستگاه تا 220 درجه.پره های فن داخل دستگاه و عمل سیرکوله را انجام میدند. اما خود موتور فن پشت دستگاه هست و دماش کمتره. اما مدار در قسمت پایین دستگه هست که بیشتر از 70 درجه نمیشه.
              با سلامی دوباره.....میتوانید با توجه به اینکه محور فن پیدا و قابل دیدن باشد از سیستم تاکو متر برای سرعت موتور و تنظیم آن استفاده کرده و خطای سیستم را تشخیص،دهید..

              دیدگاه


                #37
                پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

                نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
                با سلامی دوباره.....میتوانید با توجه به اینکه محور فن پیدا و قابل دیدن باشد از سیستم تاکو متر برای سرعت موتور و تنظیم آن استفاده کرده و خطای سیستم را تشخیص،دهید..
                قیمت تاکومتر بالاست بالا 1 میلیون هست.
                اگه بخوام اینقدر هزینه کنم که نوع فن رو عوض میردم.

                مشکل الان روی اندازه گیری جریان 300 میلی آمپر AC هست.(موقع جام کردن موتور فن یا اتصال کوتاه)

                در حالت کارکرد عادی و قطع و وصل مشکلی نیست.
                *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*

                دیدگاه


                  #38
                  پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

                  نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
                  قیمت تاکومتر بالاست بالا 1 میلیون هست.اگه بخوام اینقدر هزینه کنم که نوع فن رو عوض میردم.مشکل الان روی اندازه گیری جریان 300 میلی آمپر AC هست.(موقع جام کردن موتور فن یا اتصال کوتاه)در حالت کارکرد عادی و قطع و وصل مشکلی نیست.
                  با سلام مجدداگر اون راههای ایزوله براتون امکانپذیر نیست اینقدر سختش نکنید. یک مقاومت شانت ترجیحا سیمی بذارید و ولتاژ دو سرش رو بخونید و جریان رو محاسبه کنید.

                  دیدگاه


                    #39
                    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

                    با سلام مجدد ......همون نقشه ای که فرستادم بنظرم خیلی مناسب باشه ..
                    اصلا نقشه را دیدی شما ......روی نقشه فکر کردی .....همش ایزوله است...
                    اگه سوالی بود در مورد نقشه بپرس .....باز هم نقشه دیگر هست .....اگه
                    خواستی.....با تشکر ......ما در خدمتیم...... بنظرم اگه روی نقشه ارسال شده
                    بحث کنیم خیلی بهتره..دوستان...
                    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۲:۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰.

                    دیدگاه


                      #40
                      پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

                      نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
                      با سلام مجدد ......همون نقشه ای که فرستادم بنظرم خیلی مناسب باشه ..
                      اصلا نقشه را دیدی شما ......روی نقشه فکر کردی .....همش ایزوله است...
                      اگه سوالی بود در مورد نقشه بپرس .....باز هم نقشه دیگر هست .....اگه
                      خواستی.....با تشکر ......ما در خدمتیم...... بنظرم اگه روی نقشه ارسال شده
                      بحث کنیم خیلی بهتره..دوستان...
                      با سلام مجدد
                      آیا منظورتان نقشه مانیتور سوخته شدن فیوز میباشد؟
                      با توجه به جریانهایی که ایشان اندازه گرفتن بنظر می آید ایده فیوز بدلیل جریان اولیه فن جوابگو نباشد.

                      دیدگاه


                        #41
                        پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

                        این ماژول رو الان خریدم

                        ظاهراً میتونه از صفر آمپر اندازه گیری کنه تا 5 آمپر.



                        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

                        نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
                        این ماژول رو الان خریدم

                        ظاهراً میتونه از صفر آمپر اندازه گیری کنه تا 5 آمپر.

                        فقط روش استفادش چطوره؟
                        *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*

                        دیدگاه


                          #42
                          پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

                          نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
                          این ماژول رو الان خریدم

                          ظاهراً میتونه از صفر آمپر اندازه گیری کنه تا 5 آمپر.

                          فقط روش استفادش چطوره؟
                          با سلام
                          اون بخش سیاه که یه سوراخ وسطش داره همون CT هست که گفتم بهتون، سیم فاز فن رو باید از وسط اون رد کنید. بعلاوه یک آپ امپ هم داره که جریان اندازه گیری شده رو به ولتاژ تبدیل میکنه.
                          موفق باشید.

                          دیدگاه


                            #43
                            پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

                            نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                            با سلام
                            اون بخش سیاه که یه سوراخ وسطش داره همون CT هست که گفتم بهتون، سیم فاز فن رو باید از وسط اون رد کنید. بعلاوه یک آپ امپ هم داره که جریان اندازه گیری شده رو به ولتاژ تبدیل میکنه.
                            موفق باشید.
                            برسه به دستم.
                            تا فردا تستش میکنم و خبرش و میدم.

                            انشالله که بتونه 200 میلی آمپر رو اندازه گیری کنه.
                            *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*

                            دیدگاه


                              #44
                              پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

                              نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
                              برسه به دستم.
                              تا فردا تستش میکنم و خبرش و میدم.

                              انشالله که بتونه 200 میلی آمپر رو اندازه گیری کنه.
                              من تجربه ایی با این ماژول ندارم ولی با توجه به پتانسیومتری که داره فکر کنم بتونید خروجی رو جوری تقویت کنید که محدوده مورد نظرتون قابل تشخیص باشه.
                              موفق باشید

                              دیدگاه


                                #45
                                پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو

                                نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
                                این ماژول رو الان خریدم

                                ظاهراً میتونه از صفر آمپر اندازه گیری کنه تا 5 آمپر.



                                دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم



                                فقط روش استفادش چطوره؟
                                سلام و درود،
                                به ترتیب از چپ به راست تصویر:
                                پایه1 و 2: به خط منفی (GND) وصل میشه.
                                پایه3: خروجی آنالوگ ماژول هست و هر چقدر جریان بیشتر بشه،
                                ولتاژ خروجی این پایه هم بیشتر میشه.البته با تنظیم مولتی ترن روی
                                ماژول میشه این خروجی رو تنظیم کرد.
                                پایه4: تغذیه DC 5ولت ماژول هست.
                                موفق و پیروز باشید.