پاسخ : کمک:اندازه گیری ولتاژ ac
با سلام جناب مهندس
بنده لایق این همه لطف و انسانیت و محبت شما نیستم.
بنده هم از اینکه اینجا با شما آشنا شدم خیلی خوشحالم
با احترام ؛ عرض کنم که بله بعد از خازن مقدار ولتاژ همان 311 ولت خواهد شد .
به شرط آنکه بار متصل شده کاملا رفتاری خازنی داشته باشد. در غیر اینصورت Ripple Factor باید محاسبه شود.
نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
بنده لایق این همه لطف و انسانیت و محبت شما نیستم.
بنده هم از اینکه اینجا با شما آشنا شدم خیلی خوشحالم
با احترام ؛ عرض کنم که بله بعد از خازن مقدار ولتاژ همان 311 ولت خواهد شد .
به شرط آنکه بار متصل شده کاملا رفتاری خازنی داشته باشد. در غیر اینصورت Ripple Factor باید محاسبه شود.











در اینجا AOL یعنی بهره پ امپ در زمانی که فیدبک ندارد. Open-loop


به دلیل استفاده از قانون طلایی دوم و هم پتانسیل بودن دو پایه و طبق قانون KCL و اینکه امپدانس ورودی پ امپ تقریبا بی نهایت است . پس با یک تقریب خوب تمام جریان از مقاومت فیدبک Rf هم عبور می کند لذا داریم :