سلام دوستان، یه سوال درباره برق ورودی ساختمون دارم.
تابلو قدیمیه و ۶ تا فیوز فشنگی داره. سه تا شینه بالایی رو از چپ ۱، ۲ و ۳ در نظر گرفتم و شینه پایین هم نوله.
ولتاژها رو با مولتیمتر گرفتم:
شینه ۱ به نول: 215 ولت
شینه ۲ به نول: 216 ولت
شینه ۳ به نول: 218 ولت
بین شینه ۱ و ۲: تقریباً 0 ولت
بین شینه ۱ و ۳: 379 ولت
بین شینه ۲ و ۳: 378 ولت
وقتی برق رو کامل قطع کردم، بین شینه ۱ و ۲ تست بوق هم گرفتم و بوق میزد.
برداشت من اینه که شینه ۱ و ۲ عملاً یه فاز هستن و شینه ۳ یه فاز دیگهست، یعنی انگار دو فاز + نول وارد این تابلو شده.
به نظرتون اندازهگیریم درسته؟ این نوع انشعاب عادیه یا باید بررسی بشه که سیمبندی اشتباهه یا انشعاب غیرمعمول/اشکال از اداره برق وجود داره؟